80户住宅小区共11栋别墅,总用电负荷877kw怎么选择变压器容量的
80户住宅小区共11栋别墅,总用电负荷877kw怎么选择变压器容量的
  1. 收藏0
  2. 打赏0
分享至:
评论 文明留言,专业沟通
请先 登录,再评论!
全部评论
  1. 扮猪吃老虎
    扮猪吃老虎 2019年04月25日 11:23:24 2楼
    采用需要系数法计算,计算每一栋别墅后的负荷然后取0.42同时系数还是按配电干线 =844.68(kW) Qjs = kq * ∑(kd * Pe * tgΦ) - QC1 =403.46(kvar) Sjs = √(Pjs * Pjs + Qjs * Qjs) =936.09(kVA) Ijs = Sjs / (√3 * Ur) =1422.24(A)