排水竖管在三楼卫生间楼板下转横管,符合规范吗?反水风险大不大。 提问 发帖 回复
24层商住楼,一 楼 二楼 商铺独立排水,三楼住宅同层排水。 主排污竖管和排气管在穿过3楼后在3楼楼板下直接转为横管,     这样做符不符合相关规范,3楼会不会反水? 在这里请问各位专业人士。十分感谢
24层商住楼,一 楼 二楼 商铺独立排水,三楼住宅同层排水。 主排污竖管和排气管在穿过3楼后在3楼楼板下直接转为横管,     这样做符不符合相关规范,3楼会不会反水?
在这里请问各位专业人士。十分感谢 504407C73AA9C9C1B7A9A5D8C6EF178E.png看图王_看图王.jpgIMG_2162_看图王.jpg
  1. 收藏3
  2. 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理! 回复
分享至:
  1. 飞机都去哪了
    飞机都去哪了 2019年05月07日 09:20:49 2楼
    这种接管方式存在反水的可能,三层卫生间单排接到横管下游距离满足规范要求,或者接到下游排水立管高度距离满足规范要求.....
    回复 0 举报
  2. 一眼望到黑
    一眼望到黑 2019年05月07日 16:10:35 3楼
    看样子不能满足
    回复 0 举报
  3. daysize
    daysize 2019年05月07日 17:02:14 4楼
    满足以下2点要求即可:1排水支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点距立管底部下游水平距离不得小于1.5m;2横支管接入横干管竖直转向管段时,连接点距转向处以下不得小于0.6m;有些地方转横管是为了建筑包封的,总不能直落下来,这样也不合理的。
    回复 0 举报
  4. liupoquan
    liupoquan 2019年05月08日 08:58:26 6楼
    期待大咖
    回复 0 举报
  5. aking4225
    aking4225 2019年05月08日 12:27:40 7楼
    按GB50015第4.3.12规定:“排水立管最低排水横支管与立管连接处距排水立管管底垂直距离不得小于表4.3.12的规定”,接管大于20层 这个距离需要1.2m。 图片显示出来的接管方式应该是不够的。
    回复 0 举报
  6. sjylzz
    sjylzz 2019年05月08日 16:49:49 8楼
    用水高峰期存在反水的问题
    回复 0 举报
  7. yanjianbin
    yanjianbin 2019年05月10日 15:34:13 9楼
    实际情况中会返水,装修的垃圾堵满水平管造成主管返水。工程上常见
    回复 0 举报
  8. 老虎下山
    老虎下山 2019年05月11日 08:03:28 10楼
    学习了,谢谢分享!
    回复 0 举报
  9. 健康快乐每一天
    健康快乐每一天 2019年05月13日 10:02:59 11楼
    查查规范
    回复 0 举报
  10. behayi
    behayi 2019年05月13日 10:36:21 12楼
    如果你是业主,可以去投诉,感觉你是来找茬的。如果是设计人员,那最好按规范来,1.5m
    回复 0 举报