高层建筑部分框支剪力墙结构的布置 提问 发帖 回复
【甲级监理说】高层建筑部分框支剪力墙结构的布置     1.落地剪力墙和筒体底部墙体应加厚。     2.框支柱周围楼板不应错层布置。     3.落地剪力墙和筒体的洞口宜布置在墙体的中部。     4.框支梁上一层墙体内不宜设置边门洞,也不宜在框支中柱上方设置门洞。
【甲级监理说】高层建筑部分框支剪力墙结构的布置
    1.落地剪力墙和筒体底部墙体应加厚。
    2.框支柱周围楼板不应错层布置。
    3.落地剪力墙和筒体的洞口宜布置在墙体的中部。
    4.框支梁上一层墙体内不宜设置边门洞,也不宜在框支中柱上方设置门洞。
    5.落地剪力墙的间距l宜符合下列规定:
    1)非抗震设计时,l不宜大于3B和36m;     2)抗震设计时,l不宜大于2B和24m;B为落地墙之间楼盖的平均宽度。
    6.框支柱与相邻落地剪力墙的距离不宜大于15m.超过时应加强转换层楼盖的整体刚度,必要时将楼盖视为水平深梁,校核其承载力。7框支框架承担的地震倾覆力矩不宜大于结构总地震倾覆力矩的50%。8宜避免次梁承托剪力墙方案。必要时应进行框支框架梁柱的应力分析,以应力校核配筋并加强构造措施。 1998年12月起专注工程监理、造价咨询、项目管理、技术咨询领域 了解更多关于人防工程监理、电力工程监理、化工石油工程监理的相关资讯请继续关注我们~