1、结构设计 (一)工程概况 民乐县城东公园建设项目场地位于民乐县县城世纪大道以西,北环路以北。 该工程由公共厕所和管理用房组成。 各子项工程概况如下表: 子项名称 地下层数 地上层数 房屋高度(m) 结构体系 楼盖结构 基础形式 公园项目 公共厕所 0 1层 7.750
1、结构设计 (一)工程概况 民乐县城东公园建设项目场地位于民乐县县城世纪大道以西,北环路以北。 该工程由公共厕所和管理用房组成。 各子项工程概况如下表:
子项名称 地下层数 地上层数 房屋高度m 结构体系 楼盖结构 基础形式
公园项目 公共厕所 0 1 7.750 框架结构 现浇梁板 独立基础
管理用房 0 1 7.750 框架结构 现浇梁板 独立基础
(二)建筑结构安全等级和设计使用年限
参数名称 公共厕所
管理用房
建筑结构安全等级 二级 二级
结构重要性系数 1.0 1.0
结构设计使用年限 50 50
地下室防水等级 二级 二级
建筑抗震设防类别 丙类 丙类
地基基础设计等级 丙级 丙级
(三)设计依据 1、建筑专业及其它工种所提供的有关图纸。 2、现行国家规范、规程及浙江省地方标准和有关规定、标准。 《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010)(2015) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016) 《建筑抗震设防分类标准》GB50223-2008 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 《建筑地基处理技术规范》 JGJ79-2002 《地下工程防水技术规范》 GB 50108-2008 《砌体结构设计规范》GB50003-2011 3、设计荷载 1)风雪荷载
子项名称 基本风压(按50年重现期) 地面粗糙度 基本雪压
公共厕所 Wo=0.35 KN/ m2 B So=0.50KN/m2
管理用房 Wo=0.35 KN/ m2 B So=0.50KN/m2
2)使用活荷载 不上人屋面                          0.5 KN/m2 上人屋面                            2.0 KN/m2

3)填充墙荷载:
墙体部位 墙体材料
外墙(240厚) 240厚矩形孔页岩烧结多孔砖
内墙(120厚) 120厚厚矩形孔烧结多孔砖
4、抗震设防参数 抗震设防烈度:                  7 设计基本地震加速度:           0.15g 场地类别:                  II类场地 设计地震分组:                第二组 场地设计特征周期:           Tg=0.40s 阻尼(弹性分析):            ζ=0.05 水平地震影响系数最大值:     α=0.04 抗震等级 公共厕所:框架为三级, 管理用房:框架为三级 5、使用环境分类 b类环境:外墙及土壤直接接触的构件。 其余属于一类环境。 6、本工程初步设计计算所采用的计算程序 本工程采用中国建筑科学研究院编制的PKPM系列“多层及高层建筑结构空间有限元分析与设计软件SATWE"对混凝土结构进行整体分析 20113月版本)”计算。 (四)设计说明 1、上部结构 根据建筑布局及功能要求,楼屋面采用全现浇梁板体系。 公共厕所:柱截面主要为300×300;梁断面为250×400250×500300X450300×500等,截面详见结初图纸。屋面板厚度为120mm 管理用房:柱截面主要为300×300;梁断面为250×400250×500300X450300×500等,截面详见结初图纸。屋面板厚度为120mm 2、地基基础 根据河南地矿集团岩土工程有限公司提供的《民乐县城东公园岩土工程勘察报告》(详细勘察),编号为2019-ZH071,公共厕所和管理用房采用柱下独立基础,基础埋置深度应大于1.6m 以以②层圆砾为持力层(进入持力层深度0.2m),其承载力特征值fak=390kpa (五)结构计算分析 主要计算结果指标如下:
指标项 汇总信息
总质量(t) 183.41
质量比 1.00 < [1.5] (1层 1塔)
最小刚度比1 X 1.00 >= [1.00] (1层 1塔)
Y 1.00 >= [1.00] (1层 1塔)
最小楼层受剪承载力比值 X 1.00 > [0.80] (1层 1塔)
Y 1.00 > [0.80] (1层 1塔)
结构自振周期(s) T2 = 0.3946(X)
T1 = 0.4055(Y)
T3 = 0.3394(T)
有效质量系数 X 100.00% > [90%]
Y 100.00% > [90%]
最小剪重比 X 7.99% > [1.60%] (1层 1塔)
Y 8.00% > [1.60%] (1层 1塔)
最大层间位移角 X 1/1713 < [1/550] (1层 1塔)
Y 1/1653 < [1/550] (1层 1塔)
最大位移比 X 1.06 < [1.50] (1层 1塔)
Y 1.11 < [1.50] (1层 1塔)
最大层间位移比 X 1.06 < [1.50] (1层 1塔)
Y 1.11 < [1.50] (1层 1塔)
刚重比 X 113.86 > [10] (1层 1塔)
Y 107.75 > [10] (1层 1塔)
周期比T3/T1 =0.86小于0.9,满足规范要求。 (六)主要结构材料 1、钢材 普通钢筋宜优先采用延性、韧性和焊接性较好的钢筋;普通钢筋的强度等级,纵向受力钢筋宜选用符合抗震性能指标的HRB400级热轧钢筋,也可采用符合抗震性能指标的HRB335级热轧钢筋;箍筋宜选用符合抗震性能指标的HRB335级、HRB400级热轧钢筋。 焊条:HPB235钢筋:E43系列;          HRB335钢筋焊接:E50系列;          HRB400钢筋焊接:E50系列。 2、混凝土 1)外墙(240厚)          独立基础混凝土:C30          上部框架柱C30,梁、板C30 2)通用构件:圈梁、过梁、构造柱采用C30 3)屋面采用抗裂防渗透混凝土,抗渗等级P6 3、砌体及砂浆 240厚外墙:240厚矩形孔页岩烧结多孔砖+20厚无机砂浆保温层。 120厚内墙:120厚厚矩形孔烧结多孔砖