请问:)有关电力安装数据问题,附04DX101-1 建筑电气常用数据下载方法(谢谢alodman) 提问 发帖 回复
在设计图纸中,有变电室负荷表. 负荷表中有 回路容量,需要系数KX.功率因数,计算容量,计算电流,用途(几号几单元.) 能不能请高手几点一下,都是什么意思,和什么作用?最后的作用是什么选变压器么? [ 本帖最后由 yoyostars 于 2008-7-30 13:51 编辑 ]
设计图纸中,有变电室负荷表. 负荷表中有 回路容量,需要系数KX.功率因数,计算容量,计算电流,用途(几号几单元.) 能不能请高手几点一下,都是什么意思,和什么作用?最后的作用是什么选变压器么? [ 本帖最后由 yoyostars 于 2008-7-30 13:51 编辑 ]
  1. 收藏0
  2. 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理! 回复
  1. yoyostars
    yoyostars 2008年07月29日 11:22:30 2楼
    请高手指点一下,别让帖子沉了,在线等, 谢谢!! 万分感谢!!
    回复 0 举报
  2. aoldman
    aoldman 2008年07月29日 12:38:46 3楼
    回路容量:安装功率 需要系数:打折折扣 功率因数:这个不用解释了吧? 计算容量:回路容量×需要系数 计算电流:计算容量/0.22/3/功率因数 用途:供电服务位置 作用:决定各出线回路的电缆规格、开关或其它计量设备的参数,决定进线、母线、变压器及其它计量设备的电气参数。
    回复 0 举报
  3. yoyostars
    yoyostars 2008年07月29日 15:20:23 4楼
    万分感谢! 但是还有地方不明白. 你说那个回路容量是决定电缆规格或者是分子箱的? 分别是多少? 需要系数就谁给的?国家标准? 请教! 麻烦讲解一下. 以下是电力局给的参数,解释一下,谢谢. 回路容量 KW 需要系数 KX 功率因数 计算容量 KW 计算电流 A 用途 3-WL1 198 0.55 0.85 109 195 3#楼一单元住宅 3-WL2 198 0.55 0.85 109 195 3#楼一单元住宅 3-WL3 39 0.8 0.85 31.2 55.7 3#楼一单元公共照明 3-WL4 276 0.55 0.85 151.8 271.4 3#楼二单元住宅 3-WL5 216 0.55 0.85 118.8 212 3#楼一单元住宅 3-WL6 45 0.8 0.85 36 64 3#楼二单元公共照明 为什么3-WL1 和3-WL2是一样的数据,而...3-WL4和3-WL5不一样呢? 计算电流:计算容量/0.22/3/功率因数 0.22是怎么回事?3又是怎么回事? 能否加QQ46066546 讲解一下,很多不懂的地方 [ 本帖最后由 yoyostars 于 2008-7-29 15:25 编辑 ]
    回复 0 举报
  4. aoldman
    aoldman 2008年07月29日 15:56:03 5楼
    呵呵,楼主很好学,很好。 3-WL1这一列应该是回路编号,WL1和WL2负载相同所以一样,如果按6KW/户推算,3#楼一单元应该有66户,用两个电表箱供电,每个承担33户。 WL5回路的用途是否应为二单元? 如还是按每户6KW计算,二单元内户数为82户(呵呵,两个单元层数不同或同层户数不同?),也是两个电表箱供电,一个承担36户,另一个承担46户。 0.22是相电压单位是KV,3是3相供电。 功率=3×相电流×相电压×功率因数,或者:功率=根号3×线电流×线电压×功率因数。功率计算问题不能再回答了,你得看看电工原理。
    回复 0 举报
  5. yoyostars
    yoyostars 2008年07月29日 16:14:50 6楼
    非常感谢,解答的非常清楚,连我写的错误都指出来,感谢!!!!! 佩服中````````````` WL4 WL5的数据确实是这样的,WL5如你所说确实是3#楼2单元. [ 本帖最后由 yoyostars 于 2008-7-29 16:17 编辑 ]
    回复 0 举报
  6. yoyostars
    yoyostars 2008年07月29日 16:45:50 7楼
    还有一个问题.是电流决定电缆还是回路容量解决电缆? 需要系数KX 是规定值吗? [ 本帖最后由 yoyostars 于 2008-7-29 17:02 编辑 ]
    回复 0 举报
  7. aoldman
    aoldman 2008年07月29日 18:13:50 8楼
    回路容量与电流成正比,知道一个另一个就清楚了。通常是用功率计算电流,然后查表找合适的电缆,Kx是一个经验值,图集中有,下载一个图集看看。 http://bbs.co.163.com/list/index.php?url=/list/viewthread.php?tid=580986&highlight=04DX101-1
    回复 0 举报
  8. sinan945
    sinan945 2008年07月29日 19:31:40 9楼
    看来老兄(不知道年龄和性别,姑且这样称呼,不要介意)真是一位好老师,论坛有你这样的老师,论坛幸甚.学生幸甚!!高人!
    回复 0 举报
  9. yoyostars
    yoyostars 2008年07月30日 08:36:11 10楼
    谢谢aoldman (一个老先生?) 回路容量如你所说,每户6KW 这是国家标准,在设计图纸中是没法更改的, 附件没法解压缩 功率=3*相电流*相电压*功率因数 功率=√3*线电流*线电压*功率因数, 能不能给我演示一下, 我上面给的3-WL1 WL2 等数据的电缆型号和分子相所需大小 [ 本帖最后由 yoyostars 于 2008-7-30 08:39 编辑 ]
    回复 0 举报
  10. yoyostars
    yoyostars 2008年07月30日 11:59:24 11楼
    AOLDMAN 老师再给解释一下~~~