求解裂缝原因 发新帖 回复
7度区6+1砌体结构(KP1)共2栋,南北向,总高18.9m,室内外高差700mm,长度61.54m,设一道伸缩缝(21.5+39.7),墙体保温为30mm保温砂浆外保温,地基均为安山岩,承载力特征值320Kpa,基础埋深1.5m,现两栋建筑的伸缩缝两侧底层内纵墙出现45度斜裂缝(裂缝自墙体顶角斜向地面,距地面1/3墙高处截止),南面外纵墙窗台下中部出现竖向裂缝(内外贯通),北面外纵墙窗台下角出现45度斜裂缝及竖向裂缝(内外贯通),其他楼层及其他位置无此裂缝,从裂缝形式看因是伸缩缝处墙体沉降较大引起,墙体受剪破坏而出现裂缝,但沉降观测报告显示该建筑无沉降差异,且自出现裂缝后30天裂缝观测显示裂缝无变化,请教该裂缝的成因是什么?
7度区6+1砌体结构(KP1)共2栋,南北向,总高18.9m,室内外高差700mm,长度61.54m,设一道伸缩缝(21.5+39.7),墙体保温为30mm保温砂浆外保温,地基均为安山岩,承载力特征值320Kpa,基础埋深1.5m,现两栋建筑的伸缩缝两侧底层内纵墙出现45度斜裂缝(裂缝自墙体顶角斜向地面,距地面1/3墙高处截止),南面外纵墙窗台下中部出现竖向裂缝(内外贯通),北面外纵墙窗台下角出现45度斜裂缝及竖向裂缝(内外贯通),其他楼层及其他位置无此裂缝,从裂缝形式看因是伸缩缝处墙体沉降较大引起,墙体受剪破坏而出现裂缝,但沉降观测报告显示该建筑无沉降差异,且自出现裂缝后30天裂缝观测显示裂缝无变化,请教该裂缝的成因是什么?
  1. 收藏0
  2. 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理! 回复
分享至:
  1. zbqwsj
    zbqwsj 2010年01月21日 22:43:33 2楼
    一般情况下温度裂缝最严重的地方应当在顶层,从上往下越来越轻,楼主所说裂缝在底层,而观测显示又没有不均匀沉降,这种现象确实非常奇怪,我认为这仍然是温度裂缝,不过不是通常出现的温度膨胀裂缝,而是天冷造成的温度收缩裂缝,该楼砌体施工时是不是正是炎热的夏季?
    回复 0 举报
  2. mrky010
    mrky010 2010年01月22日 09:31:25 3楼
    两栋建筑分别是是2007年7月、8月开始施工的,2008年底交付业主,2009年业主装修入住后,当年冬季出现裂缝,且北侧一栋的裂缝早于南侧一栋,裂缝也较为明显。
    回复 0 举报
  3. hajianyu
    hajianyu 2010年01月22日 12:12:06 4楼
    看一下结构图. 现在有很多的设计人员在做同类工程时,基础随主观意念加大.而你的伸缩缝处基础是否同比例?是个问题.这是很多设计人员没考虑到的.地基承载力较高,基础宽度应该比较小,那么即使是差20cm就是很大的比例. 基础埋深1.5米,估计做的条基,那么基础刚度较小,本身就不利沉降差协调. 综合以上两点,个人观点,仅供参考.
    回复 0 举报
  4. hipcghost1
    hipcghost1 2010年01月22日 12:47:30 5楼
    还存在这个可能: 该层纵横墙交接处砌筑质量不良,施工时留了直茬。 因为可排除沉降问题 温度裂缝应是顶大下小,亦可排除。
    回复 0 举报
  5. 老妖
    老妖 2010年01月22日 15:47:43 6楼
    有照片就好了。以下说说自己的看法,抛砖引玉:底层窗台下的竖向裂缝一般是地反力造成的,即窗台下的基础有向上的反力,窗台下的墙体成了一个倒置的梁,梁的受拉区(即窗台)出现裂缝。有些地方为防止此类裂缝,规定底层窗台下要设钢筋的。至于斜裂缝不好发表看法,但因为裂到1/3高就停止,就肯定与沉降无关了。
    回复 0 举报
  6. sui0505
    sui0505 2010年01月23日 10:11:10 7楼
    请楼主想办法把照片(或示意图)发上来,方便大家分析、学习。
    回复 0 举报
  7. ypzmj
    ypzmj 2010年01月27日 11:49:04 8楼
    最好有图片就好讨论了!窗口处有裂缝是很普片的问题,洞口大小、施工质量、实际的受力情况等都有关系
    回复 0 举报
  8. chuanba
    chuanba 2010年02月05日 10:53:45 9楼
    全面分析要看现场及设计、资料等,不能光靠楼主叙述,因为楼主叙述已经添加了个人偏向,容易引导走向弯路,最好发来现场图片和图纸,大家客观分析
    回复 0 举报
  9. hanziaini
    hanziaini 2010年02月08日 17:51:42 10楼
    最好发现场照片来看一下,按上边所说的应该是施工时的砌筑质量或砂浆质量不好造成的
    回复 0 举报
  10. tontongba
    tontongba 2010年02月08日 19:56:07 11楼
    7# 大 中 小 发表于 2010-1-22 15:47 只看该作者 有照片就好了。以下说说自己的看法,抛砖引玉:底层窗台下的竖向裂缝一般是地反力造成的,即窗台下的基础有向上的反力,窗台下的墙体成了一个倒置的梁,梁的受拉区(即窗台)出现裂缝。有些地方为防止此类裂缝,规定底层窗台下要设钢筋的。至于斜裂缝不好发表看法,但因为裂到1/3高就停止,就肯定与沉降无关了。 赞同观点,施工质量的因素不可忽略。