新规住宅设计秒流量计算

新规住宅设计秒流量计算3.6.4条延时自闭冲洗阀大便器Ng=6.0时,算出的U0较小,查规范附录D得整个立管的给水设计秒流量很小,不知何故,请各位指点. 沙龙365登入
请先 登录,再评论!
  1. huangcyzf 2003-10-30 22:59:49
    住宅也用延时自闭冲洗阀大便器么? 沙龙365登入
    #2 0 举报
  2. xue 2003-10-31 11:20:15
    当大便器采用自闭冲洗阀时,其当量应以0.5计,但要在计算得到的流量基础上在附加1.10L/s作为管段的设计秒流量 沙龙365登入
    #3 0 举报
  3. kyle 2003-10-31 21:44:31
    对啊,其实那表后面的附注里有自闭式冲洗阀的特殊计算方法。 沙龙365登入
    #4 0 举报
  4. 海啸 2003-11-03 10:39:12
    计算方法不一样的采用“当大便器采用自闭冲洗阀时,其当量应以0.5计,但要在计算得到的流量基础上在附加1.10L/s作为管段的设计秒流量”同意 沙龙365登入
    #5 0 举报
  5. zhp4230 2003-11-05 11:00:27
    自闭冲洗阀计算方法有所不同新规里已经有解释了要在计算得到的流量基础上在附加1.10L/s作为管段的设计秒流量 沙龙365登入
    #6 0 举报
  6. wf 2003-11-05 17:23:59
    同意xue 观点。 沙龙365登入
    #7 0 举报
  7. yangj 2003-11-06 22:14:43
    新规住宅设卫生器具当量表中列出延时自闭冲洗阀大便器Ng=6.0,是否毫无意义? 沙龙365登入
    #8 0 举报
  8. 丰翎 2003-11-07 11:14:51
    有意义啊!在住宅中总Ng要用来算αc的,进而可算出U。见3.6.4条条文说明(P151)。其他建筑有的是用当量法计算的,Ng也是必须的。 沙龙365登入
    #9 0 举报
  9. xujingya 2003-11-07 19:13:01
    给排水在线 技术论坛 建筑给排水分论坛 新规住宅设计秒流量计算 推荐主题 发贴人:yangj 会员等级 信誉:100 【 回复 8 | 查看 113 】 本篇主题:新规住宅设计秒流量计算 奖分:0 投诉 送入收藏夹 邮件打包 发短消息 -------------------------------------------------------------------------------- 新规住宅设计秒流量计算3.6.4条延时自闭冲洗阀大便器Ng=6.0时,算出的U0较小,查规范附录D得整个立管的给水设计秒流量很小,不知何故,请各位指点. --------------------------------------------------------------------------------2003-10-30 19:53:04 编辑 删除 锁定 解锁 (解除)提顶 1 huangcyzf 发短消息 会员等级 信誉:100 --------------------------------------------------------------------------------住宅也用延时自闭冲洗阀大便器么? --------------------------------------------------------------------------------2003-10-30 22:59:49 编辑 删除 2 xue 发短消息 会员等级 信誉:100 --------------------------------------------------------------------------------当大便器采用自闭冲洗阀时,其当量应以0.5计,但要在计算得到的流量基础上在附加1.10L/s作为管段的设计秒流量 --------------------------------------------------------------------------------2003-10-31 11:20:15 编辑 删除 3 kyle 发短消息 会员等级 信誉:100 --------------------------------------------------------------------------------对啊,其实那表后面的附注里有自闭式冲洗阀的特殊计算方法。 --------------------------------------------------------------------------------2003-10-31 21:44:31 编辑 删除 4 NBYJW1978 发短消息 会员等级 信誉:100 --------------------------------------------------------------------------------计算方法不一样的采用“当大便器采用自闭冲洗阀时,其当量应以0.5计,但要在计算得到的流量基础上在附加1.10L/s作为管段的设计秒流量” (第3.6.5条的第3点) 沙龙365登入
    #10 0 举报
  10. wind_msh 2003-11-11 14:54:00
    Uo是什么东西啊?我做给排水设计1个月了,怎么还没有碰到过???谢谢大家指教 沙龙365登入
    #11 0 举报