请教6米高的监狱围墙怎么设计? 发新帖 回复
请教大家:因没有相应围墙规范,希望大家提些意见。 1、 监狱的围墙5.5m高,采用490砖墙,初设做的是第一种方案,因围墙较长看能会用第二种方案, 高厚比不加圈梁可以通过。现中部及顶部各加一道圈梁,计算模型分为两个质点,计算风作用力及地震作用力,行吗? 另,围墙构造柱间距多少设置一构造柱,5m? 这个是监狱围墙,八度区,要按九度区做。 有没有人做过监狱的项目,望指导。谢谢~~~ 2、 还有一和围墙相连的--岗楼,按水塔设计吗? [
11111.png 请教大家:因没有相应围墙规范,希望大家提些意见。谢谢~~~ 2、 还有一和围墙相连的--岗楼,按水塔设计吗? [ 本帖最后由 chiyizhibin 于 2012-10-9 10:43 编辑 ] 11111.png
  1. 收藏0
  2. 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理! 回复
分享至:
  1. 无间道
    无间道 2012年10月09日 10:16:29 2楼
    对于6米高的围墙宜采用增加扶壁柱的结构形式来进行设计,这样不仅安全可靠,也挺美观。 对于监狱项目,安全等级是需要提高的,更适应于该方案。
    回复 0 举报
  2. oo262
    oo262 2012年10月09日 10:20:06 3楼
    竖向力不是主要的,要考虑抗推的抗风荷载,用手算一下就OK.抗推取大一点吧,规范是1KN/m,你就取1.5KN/m,毕竟里面的人不一样 [ 本帖最后由 oo262 于 2012-10-9 10:22 编辑 ]
    回复 0 举报
  3. 砖砖筑筑
    砖砖筑筑 2012年10月09日 10:34:50 4楼
    扶壁柱是要加的,目前设置间隔5m,墙体两侧各伸出370,中部设一构造柱。
    回复 0 举报
  4. 砖砖筑筑
    砖砖筑筑 2012年10月09日 10:41:41 5楼
    是,主要是砌体的抗弯剪,倾覆。竖向力不是问题。风荷需要按7.1.1---2计算吧。
    回复 0 举报
  5. 齐小天
    齐小天 2012年10月09日 12:47:58 6楼
    呵呵 太搞笑了 要抗推! 造监狱是要保守一些。。。
    回复 0 举报
  6. xgguo
    xgguo 2012年10月09日 17:25:07 7楼
    楼上说的对,你要考虑里面的人一起往外推的附加力
    回复 0 举报
  7. 砖砖筑筑
    砖砖筑筑 2012年10月09日 18:34:54 8楼
    监狱建设标准 2010年版,第三十三条要求要提高一度设防的。
    回复 0 举报
  8. 砖砖筑筑
    砖砖筑筑 2012年10月09日 18:36:40 9楼
    各位前辈指导一下啊!!~~~~~
    回复 0 举报
  9. sxl2108025
    sxl2108025 2012年10月12日 16:33:23 10楼
    首先考虑抗震,加构造柱,地圈梁、中部圈梁、顶部半圆形压顶梁; 其次考虑外界水平推力和局部冲击力,必定是国家机器,要有政治责任感; 最后考虑不要设裸露的扶壁柱,避免罪犯攀爬脱逃。 岗楼设计按常规框架结构计算即可,考虑武警战士的使用功能很多,好好调研吧,有些东西不能说太多。发邮件到 2108025@163.com,告诉你。
    回复 0 举报
  10. aabbccddee110
    aabbccddee110 2012年10月12日 20:39:02 11楼
    如果地基土不好,风荷载较大,基础做的较宽,那么一定注意,不仅基础底面要放钢筋,基础顶面也会受拉,所以也要放钢筋!