按《规范》卫生器具给水当量同时出流概率计算时,蹲便器当量按6.0计算还是0.5计算,如按0.5计算,在计算的qg附加1.10L/S流量。
  1. 雨水管道接箱涵还是直接排入湖泊

  2. 新人求助啊,请问主体中梁柱板上穿的水电管 ...

  3. 关于集中标注和原位标注

  4. 建筑工程现场变更签证的审核要点

  5. 建筑材料石英砂的发展趋势


13主题 4听众 1191积分
五星工程师
Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30
  1. +关注
沙发
发表于 2007-7-15 18:22:23 |只看该作者
住宅都是座便,怎么会用蹲便呢?即使用蹲便还要看用水箱还是延时阀,用水箱的采用0.5,用延时阀的采用0.5附加1.1L/s,但住宅没见过用蹲便的,而且规范也没给出住宅蹲便用延时阀的算法。

2主题 0听众 25积分
技术员
  1. +关注
板凳
发表于 2007-7-15 20:42:32 |只看该作者
难道你们做的住宅都没有蹲便器?

2主题 0听众 25积分
技术员
  1. +关注
地板
发表于 2007-7-15 20:46:25 |只看该作者
现在住宅都是两卫,公共卫生间都是采用蹲便器

4主题 0听众 25积分
技术员
  1. +关注
地下室
发表于 2007-7-19 14:23:08 |只看该作者
现在住宅做的基本上是用连体式坐便器(下水口距墙面为300,采用冲洗量为6升节水型)参照99S304-69.

4主题 0听众 25积分
技术员
  1. +关注
6#
发表于 2007-7-19 14:24:41 |只看该作者
所以做住宅楼的时候,连体式坐便器的当量都是用0.5