首页 \ 论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给水排水 \ 关于住宅建筑的生活给水管道的设计秒流量计算

关于住宅建筑的生活给水管道的设计秒流量计算

按《规范》卫生器具给水当量同时出流概率计算时,蹲便器当量按6.0计算还是0.5计算,如按0.5计算,在计算的qg附加1.10L/S流量。 沙龙365登入
  1. f_jg2003 2007-07-15 18:22:23
    住宅都是座便,怎么会用蹲便呢?即使用蹲便还要看用水箱还是延时阀,用水箱的采用0.5,用延时阀的采用0.5附加1.1L/s,但住宅没见过用蹲便的,而且规范也没给出住宅蹲便用延时阀的算法。 沙龙365登入
    #2 0 举报
  2. xgf1978521 2007-07-15 20:42:32
    难道你们做的住宅都没有蹲便器? 沙龙365登入
    #3 0 举报
  3. xgf1978521 2007-07-15 20:46:25
    现在住宅都是两卫,公共卫生间都是采用蹲便器 沙龙365登入
    #4 0 举报
  4. zhuangjl520 2007-07-19 14:23:08
    现在住宅做的基本上是用连体式坐便器(下水口距墙面为300,采用冲洗量为6升节水型)参照99S304-69. 沙龙365登入
    #5 0 举报
  5. zhuangjl520 2007-07-19 14:24:41
    所以做住宅楼的时候,连体式坐便器的当量都是用0.5 沙龙365登入