1. 注册
本人第一次设计钢结构图纸,请教问题 提问 发帖 回复
本帖最后由 qhtsir 于 2013-12-30 10:38 编辑 18米跨,门式钢架,柱距6米,请问钢梁、钢柱截面,预估为多少合适?本人用的梁柱截面均为500x250x8x10,请问是否合理,个人感觉偏大?高宽比感觉也不合适?请高手指点一下! 另外本人用的sts三维设计,感觉出图比较乱,请问怎么出图比较方便,不需要cad修改就能直接用的? 图纸前几天已经出了,要的比较急,大概一共用了1天半时间就出图了,各位的留言没来得及看,感谢各位的关心! 另外前面提到的应力比确实有误,我的柱和梁应力比基本都是0.47. 另外求高手指点一下怎么出图比较科学美观,
本帖最后由 qhtsir 于 2013-12-30 10:38 编辑 18米跨,门式钢架,柱距6米,请问钢梁钢柱截面,预估为多少合适?本人用的梁柱截面均为500x250x8x10,请问是否合理,个人感觉偏大?高宽比感觉也不合适?请高手指点一下! 另外本人用的sts三维设计,感觉出图比较乱,请问怎么出图比较方便,不需要cad修改就能直接用的? 图纸前几天已经出了,要的比较急,大概一共用了1天半时间就出图了,各位的留言没来得及看,感谢各位的关心! 另外前面提到的应力比确实有误,我的柱和梁应力比基本都是0.47. 另外求高手指点一下怎么出图比较科学美观,钢架我是从pkpm里面导出来直接用的,稍微修改了一下,屋面墙面也是pkpm里面的,没有导出选项,只能在模型里面另存了一下,然后标尺寸修改使用的,详图基本是拷贝其他图纸的,请问各位高手,一般出图是怎么出的,是拿其他图修改,还是软件直接生成?好像pkpm里面生成的不全,而且比较杂乱。
  1. 收藏0
  2. 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理! 回复
  1. 求索
    求索 2013年12月23日 15:05:54 2楼
    看你是否有吊车啦,合理不合理还是按计算确定,如应力比,位移是否有余量
    回复 0 举报
  2. qhtsir
    qhtsir 2013年12月23日 15:10:17 3楼
    wszqzsh 发表于 2013-12-23 15:05 看你是否有吊车啦,合理不合理还是按计算确定,如应力比,位移是否有余量 没有吊车,算下来应力比基本就是0.2左右,一般多少比较合理?
    回复 0 举报
  3. qhtsir
    qhtsir 2013年12月23日 15:10:40 4楼
    wszqzsh 发表于 2013-12-23 15:05 看你是否有吊车啦,合理不合理还是按计算确定,如应力比,位移是否有余量 没有吊车,算下来应力比基本就是0.2左右,一般多少比较合理?
    回复 0 举报
  4. qhtsir
    qhtsir 2013年12月23日 15:17:48 5楼
    wszqzsh 发表于 2013-12-23 15:05 看你是否有吊车啦,合理不合理还是按计算确定,如应力比,位移是否有余量 另外请问一下,位移限制是规范哪条?不知道位移限值是多少?
    回复 0 举报
  5. 天生我才456
    天生我才456 2013年12月23日 16:00:27 6楼
    qhtsir 发表于 2013-12-23 15:17 另外请问一下,位移限制是规范哪条?不知道位移限值是多少? 钢规 P120 附录A
    回复 0 举报
  6. 凨云起
    凨云起 2013年12月23日 16:03:36 7楼
    你这梁很大,一般梁柱的应力在0.8左右,要是业主要求节约,可以控制在0.9左右;另外你这个18米跨厂房可以考虑变截面的梁柱,用钢量会很省的,柱脚用铰接。
    回复 0 举报
  7. 老人新手
    老人新手 2013年12月24日 11:00:30 8楼
    出图感觉乱的话,可以尝试自己用CAD绘制
    回复 0 举报
  8. hbd欧阳
    hbd欧阳 2013年12月24日 11:23:27 9楼
    门刚结构,无吊车,柱距6m,檐口高度多少?屋面恒荷载?活荷载?当地雪压?风压?采用的钢材强度?综合以上才能评价你的的截面合理性
    回复 0 举报
  9. kyleyim8871
    kyleyim8871 2013年12月24日 13:06:59 10楼
    同楼上 不过另一方面,经验上直觉,你这个截面是很不合理的。
    回复 0 举报
  10. 独行剑客
    独行剑客 2013年12月24日 15:41:48 11楼
    qhtsir 发表于 2013-12-23 15:10 没有吊车,算下来应力比基本就是0.2左右,一般多少比较合理? 那你算的应该不对吧 18跨 500高的截面 1/36 挠度估计都不够 应力比也不会是0。2 不会那么小的 18跨 6米柱距 截面取600X250X8X12 应力比也会达到0.6~0.8 荷载不知道你取的对不