首页 \ 论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构设计 \ 广厦 梁的面筋配筋面积>1392,请人工选钢筋,请问怎么调?新手

广厦 梁的面筋配筋面积>1392,请人工选钢筋,请问怎么调?新手

第11结构层34号梁贯通筋小于底筋1/4,人工增大贯通筋第16结构层34号梁贯通筋小于底筋1/4,人工增大贯通筋第26结构层35号梁的面筋配筋面积>1392,请人工选钢筋!请问如何调,还有可以解释下为什么会不符合,而且就只有一条不过(第26结构层35号梁的面筋配筋面积>1392,请人工选钢筋!)。 还有:第11结构层34号梁贯通筋小于底筋1/4,人工增大贯通筋“这个是为什么? 沙龙365登入
请先 登录,再评论!
  1. 小豪豪童鞋 2015-04-15 10:59:50
    同问,我也想知道 沙龙365登入
    #2 0 举报
  2. 尽早入土为安 2015-04-15 12:25:30
    同问,我也想知道 沙龙365登入
    #3 0 举报
  3. czl0202 2017-11-15 12:34:03
    《建筑抗震设计规范》GB50011-2010,6.3.4是特定的要求, 抗震必须执行的。 抗震6.3.4,有“且分别不小于梁顶面、底面两端纵向钢筋中较大截面面积的1/4”。 由于地震的反复作用,梁底与梁顶中部可能受拉,故应配置一定量的通长钢筋。 沙龙365登入
    #4 0 举报
沙龙365登入