广厦 梁的面筋配筋面积>1392,请人工选钢筋,请问怎么调?新手 发新帖 回复
第11结构层34号梁贯通筋小于底筋1/4,人工增大贯通筋 第16结构层34号梁贯通筋小于底筋1/4,人工增大贯通筋 第26结构层35号梁的面筋配筋面积>1392,请人工选钢筋! 请问如何调,还有可以解释下为什么会不符合,而且就只有一条不过(第26结构层35号梁的面筋配筋面积>1392,请人工选钢筋!)。 还有:第11结构层34号梁贯通筋小于底筋1/4,人工增大贯通筋“这个是为什么?
第11结构层34号梁贯通筋小于底筋1/4,人工增大贯通筋 第16结构层34号梁贯通筋小于底筋1/4,人工增大贯通筋 第26结构层35号梁的面筋配筋面积>1392,请人工选钢筋! 请问如何调,还有可以解释下为什么会不符合,而且就只有一条不过(第26结构层35号梁的面筋配筋面积>1392,请人工选钢筋!)。 还有:第11结构层34号梁贯通筋小于底筋1/4,人工增大贯通筋“这个是为什么?
  1. 收藏0
  2. 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理! 回复
分享至:
  1. 尽早入土为安
    尽早入土为安 2015年04月15日 12:25:30 3楼
    同问,我也想知道
    回复 0 举报
  2. czl0202
    czl0202 2017年11月15日 12:34:03 4楼
    《建筑抗震设计规范》GB50011-2010,6.3.4是特定的要求, 抗震必须执行的。 抗震6.3.4,有“且分别不小于梁顶面、底面两端纵向钢筋中较大截面面积的1/4”。 由于地震的反复作用,梁底与梁顶中部可能受拉,故应配置一定量的通长钢筋。
    回复 0 举报