沙龙365登入论坛 > 建筑结构 > 混凝土结构设计 > 广厦 梁的面筋配筋面积>1392,请人工选钢 ...
返回列表 发新帖
查看: 3413|回复: 3
[结构设计求助]

广厦 梁的面筋配筋面积>1392,请人工选钢筋,请问怎么调?新手

[复制链接]
1主题 0听众 7积分
技术员
  1. +关注
跳转到指定楼层
主贴
发表于 2014-4-11 22:14:29 |只看该作者 |倒序浏览
第11结构层34号梁贯通筋小于底筋1/4,人工增大贯通筋

第16结构层34号梁贯通筋小于底筋1/4,人工增大贯通筋

第26结构层35号梁的面筋配筋面积>1392,请人工选钢筋!


请问如何调,还有可以解释下为什么会不符合,而且就只有一条不过(第26结构层35号梁的面筋配筋面积>1392,请人工选钢筋!)。 还有:第11结构层34号梁贯通筋小于底筋1/4,人工增大贯通筋“这个是为什么?
QQ截图20140411221239.png (43.57 KB, 下载次数: 2) QQ截图20140411221239.png
QQ截图20140411221211.png (37.76 KB, 下载次数: 2) QQ截图20140411221211.png
QQ截图20140411221028.png (38.03 KB, 下载次数: 1) QQ截图20140411221028.png
QQ截图20140411220943.png (38.1 KB, 下载次数: 1) QQ截图20140411220943.png
  1. 广厦梁的面筋配筋面积gt1392请人工选钢筋请 ...

  2. 梁的面筋配筋面积gt601请人工选钢筋

  3. 广厦出现需要人工配筋以及梁底筋和面筋量比 ...

  4. 广厦出现需要人工配筋以及梁底筋和面筋量比 ...

  5. 广厦配筋问题

  6. 广厦配筋

  7. PKPM和广厦该选谁呢

  8. 广厦吊筋问题

  9. 广厦计算的配筋与选配的钢筋不符

  10. 广厦钢筋表示方法


8主题 3听众 394积分
五星助理工程师
Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5
  1. +关注
55主题 11听众 933积分
三星工程师
Rank: 18Rank: 18Rank: 18
  1. +关注
板凳
发表于 2015-4-15 12:25:30 |只看该作者

同问,我也想知道

1主题 1听众 2074积分
五星工程师
Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30
  1. +关注
地板
发表于 2017-11-15 12:34:03 |只看该作者
《建筑抗震设计规范》GB50011-2010,6.3.4是特定的要求, 抗震必须执行的。        
抗震6.3.4,有“且分别不小于梁顶面、底面两端纵向钢筋中较大截面面积的1/4”。  
由于地震的反复作用,梁底与梁顶中部可能受拉,故应配置一定量的通长钢筋。