大粉房抽尘器出风接到中央空调回风管,合理吗? 提问 发帖 回复
大粉房因为投料有粉飞出来原因,所以安装了局部抽尘,抽尘器有两道过滤器,第一道布袋过滤,第二道高效过滤器,抽尘器出风经过两道过滤之后直接接到中央空调的回风管上,这样的设计合理吗?是否有更好的设计方案?谢谢各位的解答
大粉房因为投料有粉飞出来原因,所以安装了局部抽尘,抽尘器有两道过滤器,第一道布袋过滤,第二道高效过滤器,抽尘器出风经过两道过滤之后直接接到中央空调的回风管上,这样的设计合理吗?是否有更好的设计方案?谢谢各位的解答
    申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
  1. 收藏0
  2. 打赏0
分享至:
评论 文明留言,专业沟通
请先 登录,再评论!
  1. 斗战圣佛
    斗战圣佛 2015年09月01日 09:25:27 2楼
    显然是不合理!
    回复 举报 点赞
  2. poorpc
    poorpc 2015年09月01日 12:24:05 3楼
    要么排,要么接回风,没有别的了。我看到过某些设计你说的接到排风的。你有高效了,应该没啥问题
    回复 举报 点赞
  3. shmuily24
    shmuily24 2015年09月01日 17:18:40 4楼
    斗战圣佛 发表于 2015-9-1 09:25 显然是不合理!那应该怎么设计?
    回复 举报 点赞
  4. shmuily24
    shmuily24 2015年09月01日 17:21:44 5楼
    poorpc 发表于 2015-9-1 12:24 要么排,要么接回风,没有别的了。我看到过某些设计你说的接到排风的。你有高效了,应该没啥问题还有一种设计就是经过高效之后直接排入车间,那么就要考虑降低排风口风速,就要增加好几个出风口,降低风速,两种设计那个更优?为啥?
    回复 举报 点赞
  5. poorpc
    poorpc 2015年09月02日 09:22:47 6楼
    shmuily24 发表于 2015-9-1 17:21 还有一种设计就是经过高效之后直接排入车间,那么就要考虑降低排风口风速,就要增加好几个出风口,降低风 …你的局部排风风量这么大,还要增加好几个风口?我前面说的是直接排入车间的,可靠一点么接回风,不可靠一点么直接排风机过高效进入房间。怎么采用跟成本、可靠性、业主意见等多因素有关。
    回复 举报 点赞
  6. z826980045
    z826980045 2015年09月02日 10:20:42 7楼
    我认为空调和除尘混在一个系统就是瞎扯蛋。除尘设计你得保证排风罩口风速吧,风管你得保证风速吧,这个压损和空调管不是一个数量级,你如何平衡?如果涉及到爆炸性的粉尘,那就更危险了。 还是分开设计吧,注意粉尘是否有爆炸性。
    回复 举报 点赞
  7. 烟雾弥漫
    烟雾弥漫 2015年09月03日 11:53:04 8楼
    好资料,感谢楼主分享。
    回复 举报 点赞
  8. 斗战圣佛
    斗战圣佛 2015年09月03日 16:39:53 9楼
    赞成7楼的观点,有时图省事是会带来很大的危险的。
    回复 举报 点赞
  9. fw123321
    fw123321 2015年09月05日 09:00:51 10楼
    小手一抖~金币拿走~~
    回复 举报 点赞
  10. shmuily24
    shmuily24 2015年09月05日 22:29:20 11楼
    z826980045 发表于 2015-9-2 10:20 我认为空调和除尘混在一个系统就是瞎扯蛋。除尘设计你得保证排风罩口风速吧,风管你得保证风速吧,这个压损 …谢谢你的回复,除尘风速达标,问题是过滤后的风可能带尘堵塞表冷器
    回复 举报 点赞