洁净区间只有空调送回新风,不设排风加余压阀可以吗 提问 发帖 回复
洁净区间只有空调送回新风,不设排风加余压阀可以吗
洁净区间只有空调送回新风,不设排风加余压阀可以吗
    申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
  1. 收藏0
  2. 打赏0
分享至:
评论 文明留言,专业沟通
请先 登录,再评论!
  1. danran7717
    danran7717 2016年05月11日 11:56:11 2楼
    选择合适的余压阀可以
    回复 举报 点赞
  2. 攻城师92274
    攻城师92274 2016年05月11日 15:30:47 3楼
    danran7717 发表于 2016-5-11 11:56 选择合适的余压阀可以有相关的资料选择吗,我只是觉得保持正压就行
    回复 举报 点赞
  3. danran7717
    danran7717 2016年05月12日 15:29:05 4楼
    有,查看《风阀选用与安装》07K120中第51页
    回复 举报 点赞
  4. danran7717
    danran7717 2016年05月12日 15:30:35 5楼
    《风阀选用与安装》07K120
    回复 举报 点赞
  5. danran7717
    danran7717 2016年05月13日 11:31:23 6楼
    不客气,互相帮助:)
    回复 举报 点赞
  6. liu231384
    liu231384 2016年06月12日 09:01:16 7楼
    谢谢版主的支持
    回复 举报 点赞
  7. poorpc
    poorpc 2016年06月14日 14:29:08 8楼
    你只要保证正压的话,可以不设排风,不设余压阀,也能保证
    回复 举报 点赞
  8. gongjin62
    gongjin62 2016年06月15日 16:28:08 9楼
    楼上不设余压阀,调试正压值的新风量可能无法满足人员新风量。 余压阀要设。一般用在洁净度要求不高的洁净室,高级别洁净室一般不用。