低压配电室地坪、电缆沟下沉,如何处理,不能断电 发新帖 回复
由于项目当地土质为沙土,且全为回填土,施工存在缺陷,低压配电室地坪、电缆沟出现不均匀沉降,目前两个盘柜存在近10cm高差,如何在不断电的情况下处理
由于项目当地土质为沙土,且全为回填土,施工存在缺陷,低压配电室地坪、电缆沟出现不均匀沉降,目前两个盘柜存在近10cm高差,如何在不断电的情况下处理
  1. 收藏0
  2. 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理! 回复
分享至:
  1. 夜桀骜l
    夜桀骜l 2017年03月11日 16:14:48 2楼
    挺好 最近正好用的到 多谢楼主啦
    回复 0 举报
  2. dmyth00
    dmyth00 2017年03月11日 18:32:57 3楼
    现场情况太少,不断电恐怕不妥。可另做基础(或稳固支座),用钢梁等横担临时托起
    回复 0 举报
  3. urelift
    urelift 2018年10月11日 11:05:18 4楼
    使用URE-LIFT注浆技术,抬升下沉地基,快速无干扰,www.ure-lift.com