覆土太浅,导致管道无法敷设。雨水管和暗渠如何衔接 提问 发帖 回复
本人做小区室外雨污水,其中中段大概有40米管道,因覆土太浅,我想暗渠将前后雨水管道衔接一下。不知可行否?雨水管径在300.
本人做小区室外雨污水,其中中段大概有40米管道,因覆土太浅,我想暗渠将前后雨水管道衔接一下。不知可行否?雨水管径在300.
  1. 收藏0
  2. 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理! 回复
分享至:
  1. 给排水设计佬
    给排水设计佬 2017年05月23日 21:45:02 2楼
    理论上加水封井连接就好了,但个人认为明渠不太好
    回复 0 举报
  2. 酉水汉子001
    酉水汉子001 2017年05月23日 22:36:58 3楼
    给排水设计佬 发表于 2017-05-23 21:45 理论上加水封井连接就好了,但个人认为明渠不太好 实际施工中也会采用这种模式处理,关键是确保坡度,不产生沉积。
    回复 0 举报
  3. 超霸气哥哥
    超霸气哥哥 2017年05月24日 09:13:56 4楼
    管道采用混凝土包封保护,适当减少覆土~~
    回复 0 举报
  4. 眯楞儿
    眯楞儿 2017年05月24日 15:22:08 5楼
    1111111111111111111111111111
    回复 0 举报
  5. huangzhimin
    huangzhimin 2017年05月24日 15:35:27 6楼
    是否可行,在管渠相应最小设计坡度条件下,按《室外排水设计规范(2016年版)》(GB 50014-2006)规定,确保以下两点: 1、第4.3.7条规定: 管顶最小覆土深度,应根据管材强度、外部荷载、土壤冰冻深度和土壤性质等条件,结合当地埋管经验确定。管顶最小覆土深度宜为:人行道下0.6m,车行道下0.7m。 2、第4.12.4条规定, 渠道和管道连接处应设挡土墙等衔接设施。渠道接入管道处应设置格栅。
    回复 0 举报
  6. liu8661497
    liu8661497 2017年05月25日 07:56:38 7楼
    楼主说的基本情况还是比较模糊,没有技术比对性!
    回复 0 举报
  7. 拂去尘埃
    拂去尘埃 2017年05月25日 15:35:47 8楼
    很全很好的资料!谢谢楼主的无私分享!!!
    回复 0 举报
  8. liu8661497
    liu8661497 2017年06月01日 07:49:03 9楼
    根据实际情况予以调整
    回复 0 举报
  9. guoxbzj
    guoxbzj 2017年06月01日 10:12:33 10楼
    学习学习。各抒己见。