半地下消防水池是否要算建筑面积? 提问 发帖 回复
因场地基础不好,无法开挖太深下去,水池一半在地下,一半在地上,地上高度为3米,这样是否要算建筑面积呢?
因场地基础不好,无法开挖太深下去,水池一半在地下,一半在地上,地上高度为3米,这样是否要算建筑面积呢?
  1. 收藏0
  2. 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理! 回复
  1. 路菲lufei
    路菲lufei 2017年05月26日 08:56:26 2楼
    自己顶一下,没有人知道吗?
    回复 0 举报
  2. 真仙
    真仙 2017年05月30日 13:36:08 3楼
    按建筑面积规范GB/T50353-2013 如独立水池不算面积
    回复 0 举报
  3. 依依北方
    依依北方 2017年10月18日 18:00:21 4楼
    不算,根据现测量规范,封闭的消防水池不能计入建筑面积。
    回复 0 举报
  4. yuxiamantian56
    yuxiamantian56 2017年12月04日 11:56:04 5楼
    根据新版 《 建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2013第3.0.5 地下室、半地下室应按其结构外围水平面积计算。结构层高在2.20m 及以上的,应计算全面积;结构层高在2.20m 以下的,应计算1/2面积。以及第3.0.27 下列项目不应计算建筑面积: 1 与建筑物内不相连通的建筑部件; 2 骑楼、过街楼底层的开放公共空间和建筑物通道; 3 舞台及后台悬挂幕布和布景的天桥、挑台等; 4 露台、露天游泳池、花架、屋顶的水箱及装饰性结构构件; 5 建筑物内的操作平台、上料平台、安装箱和罐体的平台; 6 勒脚、附墙柱、垛、台阶、墙面抹灰、装饰面、镶贴块料面层、装饰性幕墙, 主体结构外的空调室外机搁板(箱)、构件、配件,挑出宽度在2.10m 以下的无柱 雨篷和顶盖高度达到或超过两个楼层的无柱雨篷; 7 窗台与室内地面高差在0.45m 以下且结构净高在2.10m 以下的凸(飘)窗,窗 台与室内地面高差在0.45m 及以上的凸(飘)窗; 7 室外爬梯、室外专用消防钢楼梯; 8 无围护结构的观光电梯; 9 建筑物以外的地下人防通道,独立的烟囱、烟道、地沟、油(水)罐、气柜、水 塔、贮油(水)池、贮仓、栈桥等构筑物。 综合确定,是要算建筑面积的。