新人求指教,关于梁配筋的问题 提问 发帖 回复
Q1:箍筋的选择:为什么会出现f8加密区非加密区的间距不一样,有的是f8@100/200(2),f8.gif'/>100(2)? Q2:扭筋、构造筋怎么配,比如梁截面300X800,构造筋怎么配,或者扭筋VT3-0.2 该怎么配? Q3:吊筋该怎么配?以及架立筋怎么确定? 请大神指点一下新人,都是关于梁配筋的问题。谢谢
Q1:箍筋的选择:为什么会出现f8加密区非加密区的间距不一样,有的是f8@100/200(2)f8.gif'/>100(2)? Q2:扭筋、构造筋怎么配,比如梁截面300X800,构造筋怎么配,或者扭筋VT3-0.2 该怎么配?
Q3:吊筋该怎么配?以及架立筋怎么确定?
请大神指点一下新人,都是关于梁配筋的问题。谢谢
  1. 收藏0
  2. 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理! 回复
分享至:
  1. 只阳光不宅男
    只阳光不宅男 2017年06月15日 11:56:36 3楼
    大神都在吗
    回复 0 举报
  2. 只阳光不宅男
    只阳光不宅男 2017年06月15日 12:00:33 4楼
    新人求指教。就卡在这个问题上
    回复 0 举报
  3. 只阳光不宅男
    只阳光不宅男 2017年06月15日 14:09:27 5楼
    有人在吗?急求做法。
    回复 0 举报
  4. nana54321go
    nana54321go 2017年09月15日 17:04:02 6楼
    箍筋:要看前边pkpm建模计算的时候输入的箍筋间距是多少。如果是以加密区间距100输入的,那么根据加密区箍筋计算出的结果就是真实的,可以直接拿来用。例如g0.8,0-0.6.前面的数据0.8是加密区的箍筋数据,后面的数据0.6是非加密区的数据。那么,此时0.8代表的就是在100mm宽的距离里,所配的箍筋面积要有80mm2,如果采用两肢箍,那么每只箍筋要有40的面积,用圆八的钢筋就可以了。配筋就是圆八每一百,两肢箍。如果是以非加密区间距200输入的,那么非加密区箍筋计算出来的结果可以直接用,同样,加密区的结果就不能直接使用。那么此时0.6就是可以直接拿来用的。表示在200长内,非加密区箍筋的面积是60,如果采用两肢箍,那么每根箍筋的面积就要大于30,用圆6就不行,至少要用圆8,配筋就是圆8每200,两肢箍。分别确定了加密区与非加密区的箍筋,可以很容易的换算出对应的非加密区与加密区的箍筋面积。 VT3-0.2:表示抗扭纵筋的面积要有300mm2,抗扭纵筋对称排布,切每排间距不超过200mm。像800高的梁,每边至少就要配3根抗扭纵筋,可以选配6根圆10。0.2表示撑起抗扭纵筋的箍筋每肢箍的面积最少要有20mm2,圆6和圆8都可以满足。 吊筋和架立筋很少计算选择,一般都是按构造。比如,吊筋一般在有集中荷载的时候,比如次梁架在主梁的地方布置。