雨水管道和坡度的问题 提问 发帖 回复
本人刚刚毕业,在做一个雨水规划的工作,在规划管径的问题时,发现一个问题,,就是同样一段管道,大管径和小坡度与小管径大坡度都能满足规范流速的要求。那我要怎么取舍,是按照小管径造价低的原则确定吗?
本人刚刚毕业,在做一个雨水规划的工作,在规划管径的问题时,发现一个问题,,就是同样一段管道,大管径和小坡度与小管径大坡度都能满足规范流速的要求。那我要怎么取舍,是按照小管径造价低的原则确定吗?
  1. 收藏0
  2. 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理! 回复
分享至:
  1. huangzhimin
    huangzhimin 2017年08月07日 10:13:05 2楼
    可参见《室外排水设计规范(2016年版)》(GB 50014-2006)第4.2.11条规定: 管道在坡度变陡处,其管径可根据水力计算确定由大改小,但不得超过2级,并不得小于相应条件下的最小管径。
    回复 0 举报
  2. 已婚贫下中农
    已婚贫下中农 2017年08月07日 16:55:35 3楼
    不光是流速,还要看流量的吧,雨水规划肯定要根据区域面积算流量再定管径,流量满足的情况下,一般取小管径的,降低成本
    回复 0 举报
  3. 雪花盛开时
    雪花盛开时 2017年08月07日 17:27:53 4楼
    已婚贫下中农 发表于 2017-8-7 16:55 不光是流速,还要看流量的吧,雨水规划肯定要根据区域面积算流量再定管径,流量满足的情况下,一般取小管径 ... 恩恩 打个比如,DN1000,i=0.0015和DN1200,i=0.0008都满足流量要求,那我是否应该选择DN1000,i=0.0015以降低工程造价。。。还有个问题,,就是一般坡度增大到多少之后,就要选择增大管径?我看基本上没有超过0.002的。。有个大致的范围吗
    回复 0 举报
  4. 已婚贫下中农
    已婚贫下中农 2017年08月08日 08:01:43 5楼
    雪花盛开时 发表于 2017-8-7 17:27 恩恩 打个比如,DN1000,i=0.0015和DN1200,i=0.0008都满足流量要求,那我是否应该选择DN1000,i=0.0015 ... 室外给水设计规范里有关于流速的规定,非金属管道一般不大于5m/s,坡度增大,流速就会增大,只要流速不大于规范要求就可以,流速过大,就要考虑增大管径
    回复 0 举报
  5. 听雨si
    听雨si 2017年08月08日 09:50:11 6楼
    我们这边的规划好多管径都是往小的选,毕竟我们设计人员设计的时候根据实际情况还可以改动然后再和做规划的沟通
    回复 0 举报
  6. bbzpj
    bbzpj 2017年08月08日 15:33:45 7楼
    管径、坡度、流量、地势、出水口高程等是综合确定的因素。不能单一确定。流量一定的情况下,地势条件好,可采用跟地势条件差不多的水利坡度,减少造价。若地势平坦,大管径,小坡度为佳
    回复 0 举报
  7. moonshine1980
    moonshine1980 2017年08月08日 16:42:44 8楼
    首先看地形坡度或规划道路(场平)坡度,一般按照地形或规划道路(场平)坡度来定管道坡度,这样先保证管道覆土深度是一致的,避免管道坡度和道路坡度的不同造成覆土不足或者埋深过大,这在规划设计时很重要。确定坡度后,在根据流量计算管径。若存在下游埋深或出口问题,如需要避免下游埋深过大,造成设置泵站等,可以采用比道路坡度小的管道坡度,加大管径,满足流量;若下游、出口不存在问题,可以选用比道路坡度大的管道坡度,减小管径,节约投资。一般情况是管道埋深比管径大小对工程造价、施工难度等影响较大。
    回复 0 举报
  8. 梁520520
    梁520520 2017年08月10日 14:05:14 9楼
    谢谢楼主的分享
    回复 0 举报
  9. xiezhanhu
    xiezhanhu 2017年08月17日 09:35:48 10楼
    谢谢楼主正解