发表于 2017-8-10 13:24:07 |只看该作者 |倒序浏览
我们印染助剂污水处理采用A/O工艺,此前一直都比较正常,日前兼氧池到好氧池出水口堵塞,所以清空了串联的四个兼氧池中的三池、四池的污泥进行疏通,最后也没能解决,只能将兼氧池三池→四池改为顶部溢流进水(原为底部进水),之后好氧池COD就逐渐出现异常,调试也没有什么好的效果,目前好氧池参数为DO在(4-6),MLSS≈2000,SV30≈15,好氧池水体呈浅棕色,少量白色泡沫,进水COD≈1200,日进水量20吨,原出水一般在200左右,现在升高至800左右降不下来,水体进入好氧池段后,COD没有明显下降,因为池体小采用气动回流,无法计算泥龄,求大神指点!
  1. 求大神帮忙分析好氧池出水COD异常原因

  2. 好氧池出水COD高,DO高,求分析。

  3. 急求大神进帮忙分析故障原因

  4. 电机异常,求高手帮忙分析原因

  5. 求制冷高手帮忙分析原因

  6. 初沉池出水白色、浑浊,求原因

  7. 求各位大神们分析下烧坏的原因?

  8. 厌氧池COD出水大于进水

  9. 求各位大神帮忙!

  10. 出不了图,大神求帮忙


1主题 0听众 5积分
技术员
  1. +关注
沙发
发表于 2017-8-10 13:26:49 |只看该作者
好氧池氨氮目前只有3左右,但COD降不下来,尝试过降低曝气,降低污泥浓度均无明显好转

3主题 0听众 32积分
技术员
  1. +关注
板凳
发表于 2017-8-10 16:24:36 |只看该作者
兼性厌氧池搅拌,可能是溢流进水没混合均匀直接进了好氧池

点评

找找图纸  谢谢!但是水从兼氧一池到四池出水,应该能混合均匀了的。  详情 回复 发表于 2017-8-11 11:02

一枚刚毕业的从事环保工作的小腊
1主题 0听众 5积分
技术员
  1. +关注
地板
发表于 2017-8-11 11:02:32 |只看该作者
小新霸气哎呀 发表于 2017-8-10 16:24
兼性厌氧池搅拌,可能是溢流进水没混合均匀直接进了好氧池

谢谢!但是水从兼氧一池到四池出水,应该能混合均匀了的。

2主题 2听众 26积分
技术员
  1. +关注
地下室
发表于 2017-8-12 11:13:46 |只看该作者
兼氧池COD有没有得到降解,好氧池出口的污泥浓度可适当高一些3500-4000

点评

找找图纸  好氧池硝化作用比较明显,出水氨氮一直在5以下,只是COD降解效果太差,目前出水有些浑浊,且呈浅棕色  详情 回复 发表于 2017-8-15 10:10
找找图纸  好氧池硝化作用比较明显,出水氨氮一直在5以下,只是COD降解效果太差,目前出水有些浑浊,且呈浅棕色  详情 回复 发表于 2017-8-15 10:10
找找图纸  谢谢!兼氧池状态比较正常,我们也尝试提高好氧池污泥浓度,目前在2500-3000左右,但是没有明显改善,且好氧池PH值呈上升趋势,现在出水PH在8.5左右,不知道是什么原因?  详情 回复 发表于 2017-8-15 10:04

1主题 0听众 5积分
技术员
  1. +关注
6#
发表于 2017-8-15 10:04:50 |只看该作者
肥肥肥起来 发表于 2017-8-12 11:13
兼氧池COD有没有得到降解,好氧池出口的污泥浓度可适当高一些3500-4000

谢谢!兼氧池状态比较正常,我们也尝试提高好氧池污泥浓度,目前在2500-3000左右,但是没有明显改善,且好氧池PH值呈上升趋势,现在出水PH在8.5左右,不知道是什么原因?

1主题 0听众 5积分
技术员
  1. +关注
7#
发表于 2017-8-15 10:10:07 |只看该作者
肥肥肥起来 发表于 2017-8-12 11:13
兼氧池COD有没有得到降解,好氧池出口的污泥浓度可适当高一些3500-4000

好氧池硝化作用比较明显,出水氨氮一直在5以下,只是COD降解效果太差,目前出水有些浑浊,且呈浅棕色

1主题 0听众 5积分
技术员
  1. +关注
8#
发表于 2017-8-15 10:10:42 |只看该作者
肥肥肥起来 发表于 2017-8-12 11:13
兼氧池COD有没有得到降解,好氧池出口的污泥浓度可适当高一些3500-4000

好氧池硝化作用比较明显,出水氨氮一直在5以下,只是COD降解效果太差,目前出水有些浑浊,且呈浅棕色

0主题 1听众 515积分
一星工程师
Rank: 6
  1. +关注
9#
发表于 2017-8-21 16:24:22 |只看该作者
1、兼氧池(我理解为水解或缺氧池)是否有搅拌,原水与污泥混合是否均匀;2、清理用时多长,对好氧污泥是否产生了印象;3、清理前后,好氧池污泥有什么变化,从污泥量、沉降性能;4、原水除COD指标,其他指标如何。如进水水质没有变化的话,怀疑如下:1、对兼氧池污泥进行清理,导致水解效果变差,可生化性提升变低,导致生化去除率降低;2、清理期间,操作不当,导致生化好氧污泥活性下降,SVI值75,污泥性状不是很理想;3、硝化作用明细却pH值升高,有点疑惑,硝化是要消耗碱度的,原水氨氮有多少,望再次确认。建议:1、加强兼氧池泥水混合,排掉多余沉积腐泥;2、提高好氧污泥浓度,污泥量上来后,适当排泥改善污泥活性;3、调配下营养比;4、确认进水水质各理化指标;5、好氧池溶解氧可以往下调一下,2-4即可;6、保持稳定的污泥回流。

点评

找找图纸  谢谢大神指导! 1、兼氧池采用曝气混合,每日定期曝气,泥水混合均匀; 2、提高好氧池污泥浓度后没有明显改善,目前好氧池MLSS≈3000-3500,目前好氧池已出现黄色泡沫,污泥沉降性还可以但是有部分悬浊液沉降较慢,  详情 回复 发表于 2017-9-2 09:40

0主题 0听众 105积分
二星助理工程师
Rank: 2Rank: 2
  1. +关注
10#
发表于 2017-8-21 17:12:21 |只看该作者
我这方面的知识比较欠缺,期待学习