发表于 2017-8-11 20:17:18 |只看该作者 |倒序浏览
15土木币
如题,假如新风工况(35/28),冷却器进出水温7/12℃,要求露点送风工况,请问与指定出风温度的工况有什么不同;
另外露点送风时经过冷却器时会产生凝结水么;
还有就是凝结水产生的过程,究竟什么时候在哪(冷却器或出风口)产生冷凝水;

最好能通过焓湿图解答

最佳答案

飘花儿 查看完整内容
露点送风=室内空气的露点温度送风 举例:在潮湿的夏天,你的室内设计温度假设是25度60%, 露点温度查焓湿图,假设是18度,露点送风就是你新风出风口的温度是18度,为啥呢,假设你送风温度是16度,低于室内的露点温度了,16度的送风吹到天花板,或是窗户上,局部的天花板或窗户就变成16度了,旁边充满了25度60%的室内空气就会结露,产生凝结水,地上墙上窗上湿湿的,影响房间的使用。 露点送风=不会使房间产生凝结水的最低送风温度 ...
  1. 什么是露点送风,和非露点送风有什么区别?

  2. 为什么采用露点送风?

  3. 送风阀、电动送风阀等阀有什么区别?

  4. 地板送发风和孔板送风有什么区别?

  5. 露点送风与按温差送风的差别

  6. 送风与补风的区别是什么?

  7. 多叶送风口和自垂百叶送风口有什么区别啊\? ...

  8. 请教:空调送风口 多孔送风顶棚孔口 有什么 ...

  9. PAC是露点送风吗?

  10. 露点送风怎么控制


6主题 0听众 165积分
三星助理工程师
Rank: 3Rank: 3Rank: 3
  1. +关注
沙发
发表于 2017-8-11 20:17:19 |只看该作者
露点送风=室内空气的露点温度送风
举例:在潮湿的夏天,你的室内设计温度假设是25度60%, 露点温度查焓湿图,假设是18度,露点送风就是你新风出风口的温度是18度,为啥呢,假设你送风温度是16度,低于室内的露点温度了,16度的送风吹到天花板,或是窗户上,局部的天花板或窗户就变成16度了,旁边充满了25度60%的室内空气就会结露,产生凝结水,地上墙上窗上湿湿的,影响房间的使用。
露点送风=不会使房间产生凝结水的最低送风温度,不管是新风还是送风都是一个道理,送风温度越低风量就可以约小,也就越省钱,也就是小风量大焓差,但舒适性也就越差
希望能帮到你

246主题 15听众 776积分
二星工程师
Rank: 12Rank: 12
  1. +关注
板凳
发表于 2017-8-13 10:49:58 |只看该作者
一般都是露点送风,如果要求指定送风温度,那你在设二次加热。
不管是不是露点送风都会有冷凝水,它肯定是在冷凝器处产生的,如果送风夹带冷凝水,那这个机器就没设计好。

0主题 0听众 1积分
技术员
  1. +关注
地板
发表于 2017-8-13 15:44:05 |只看该作者
一般露点送风,不需加热升温满足室内要求,一般适合用于舒适性场合。新风机组通过7℃/12℃的冷冻水盘管,将空气降温除湿,在经过冷水盘管,空气的中的水分会结成冷凝水,通过水盘排数机组,一般是不会有冷凝水随着送风机组送出去,除非冷盘管风速太高,会把冷凝水随风机带出机组,长时间就会漂水,这样的机组设计有问题。
     指定温度出风,属于对温度又要求的,属于恒温,这样通常会加电加热,在不满足室内温度是,通过可控硅控制满足温度要求。

2主题 1听众 254积分
五星助理工程师
Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5
  1. +关注
地下室
发表于 2017-8-16 09:11:49 |只看该作者
帮顶一下,顺便稍待学习

1主题 1听众 15积分
技术员
  1. +关注
6#
发表于 2017-8-18 09:05:11 |只看该作者

感谢楼主的无私奉献

1主题 1听众 15积分
技术员
  1. +关注
7#
发表于 2017-8-18 09:06:03 |只看该作者

感谢楼主的无私奉献

0主题 0听众 2积分
技术员
  1. +关注
8#
发表于 2017-8-18 15:18:35 |只看该作者
微信截图_20170818151511.png
     露点送风空调系统是相对与再热式空调系统而言的,所谓露点送风,即:将通过室内状态点的热湿比线与相对湿度90%~95%的等湿度线相交点作为送风状态点,听起来挺绕口的,其实就是将送风处理到冷盘管表面平均温度的饱和状态点。这种送风方式最大的优点就是可以节省能量,因为它采用的是最大送风温差送风,从而避免了再热式采用比较固定的送风温差时,对空气进行再热过程的能量损耗。由于露点送风温差大,可以相应减少送风量,并最终降低风机能耗。这中送风方式大多用于对舒适性空调系统。
     其实露点送风也有一些相应的问题比如:由于其送风量小,可能出现不能满足房间换气次数的要求.或者当房间湿负荷较大,热湿比线太缓,致使热湿比线与90%相对湿度线不能产生交点,无法确定“露点”.

8主题 86听众 7384积分