      根据住建部的要求,工程建设行业标准《住宅新风系统技术规程》已经送审。这将是我国第一部关于住宅新风的技术标准!   今天笔者带大家一起来解读《通风系统用空气净化装置》的第六点,要求项:
1、外观要求     a)空气净化装置表面应光洁平整,无划痕、锈斑、压痕和损伤,不应有污染物;     b)喷涂层应均匀,无流痕、气泡和剥落现象;     c)零部件应紧固、无松动,滤料、分隔物、防护网无变形,密封垫无松脱;     d)框架、支撑体等材料应无凹凸、扭曲或破损,外形完整规矩;     e)说明功能的文字和图形符号标志应正确、清晰、端正、牢固;     f)装置外壳应标明电气安全警示及电气端子接线图。
解读:外观不要能脏,不能破...跟着要求来就行了
2、净化效率要求 额定风量下空气净化装置对各种空气污染物的净化效率应符合表1的规定。
QQ截图20170815104857.jpg
解读:PM2.5净化效率大于90%,已经自动归类为A级净化效率等级的产品了(这是不是有点太容易了,让97%以上的厂家直接哭晕在厕所)
3、阻力 对于不带有风机的空气净化装置,其额定风量下的初阻力实测值不应大于标称值的110% 。 解读:针对初阻力的实验室标准以及测试值,不能太大,初处理10Pa,你来个12Pa,对不起不行哦

4、风量 对于带有风机的空气净化装置,在额定机外静压下,风量测试值不应小于额定风量的95 % 。 解读:你标示300m3/h的风量,不能小于285m3/h。
5、机外静压 对于带有风机的空气净化装置,在额定风量下,机外静压测试值不应小于标称值的90%.
解答:静压值标示120,实测80,肯定不行,怎么也得给个110才行。
6、额定功率 对于标称值不大于30W的空气净化装置,实测值不应大于标称值的120%;对于标称值大于30W的空气净化装置,实测值不应大于标称值的110%.
解读:你标示100w,实际测试你到了128w(这样不行的),如果实际测试效果是110w,这就没有问题的
7、噪声 空气净化装置噪声实测值不应大于标称值。
解读:噪音多大,就写多大,不要乱写,实在不行就写一个大概值内,比如最小25db-最大55db。
8、容尘量 空气净化装置若有容尘量指标,应给出容尘量与阻力关系曲线,且实际容尘量不应小于产品标称容尘量的90%。
解读:简单来说,你能吃十斤馒头,结果最后只能吃8斤,这是不行的。
9、臭氧浓度增加量     空气净化装置若在工作状态下会产生臭氧,则应给出额定风量下的臭氧浓度增加量,且实际臭氧浓度增加量不应高于标称值。
解读:一般机器不会增加臭氧的,除非你机器带了静电集尘器,这样肯定会有臭氧,不要跟俺说你的静电集尘不带臭氧。(具体请参考广告法)
10、紫外线泄漏量     含有紫外线灯管的空气净化装置应测试紫外线泄漏量,距装置边框周围30cm处的紫外线泄漏量不应大于5 μw/cm2
 解读:如果你的机器带有紫外线杀菌,那么你的测测你的紫外线泄露量的问题了
11、电气安全     a)绝缘电阻:空气净化装置按照7.11.1方法试验,冷态绝缘电阻不应小于2MS2;     b)电气强度:空气净化装置按照7.11.2方法试验,应无击穿;     c)泄漏电流:空气净化装置按照7.11.3方法试验,装置外露金属部分和电源线间的泄漏电流值应满足GB 4706.1的要求:     d)接地电阻:装置在明显位置应有接地标识,接地端子和接地触点不应连接到中性接线端子。    空气净化装置按照7.11.4方法试验,接地端子或接地触点与易触及金属部件之间的电阻值不应大于0.1Ω。
12、清洁性能     可清洁的空气净化装置,经清洁后净化性能不应低于原指标的85 %,阻力不应高于原指标的115 %。
 解读:能清洗或者后期维护的新风系统,清洗之后不能效率、热交换了变低了,阻力变大了,具体参考上述值。

沙龙365登入
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
请先 登录,再评论!
  1. qijuhong222 2017-08-16 10:09:46
    谢谢楼主的资料!! 沙龙365登入
    #2 0 举报
  2. duanjjxj 2017-08-16 12:26:44
    谢谢楼主的资料! 沙龙365登入
    #3 0 举报
  3. xhl071209 2017-08-16 17:04:48
    感谢分享!!!!!!!!! 沙龙365登入
    #4 0 举报
  4. wangxueleiyy 2017-08-16 17:47:04
    谢谢楼主的资料 沙龙365登入
    #5 0 举报
  5. 小虎爸 2017-08-16 20:20:32
    我以为是讲《住宅新风系统技术规程》突然又来《通风系统用空气净化装置》,太能跳跃了 沙龙365登入
    #6 0 举报
  6. luochongchong 2017-08-17 10:07:18
    谢谢楼主的资料! 沙龙365登入
    #7 0 举报
  7. 土木小报 2017-08-17 10:24:18
    #8 0 举报
  8. roylong235 2017-08-17 15:42:32
    谢谢楼主分享,很好 沙龙365登入
    #9 0 举报
  9. ggxxll2009 2017-08-17 20:51:59
    想法是好的,就怕住不起 沙龙365登入
    #10 0 举报
  10. 穆123 2017-08-18 10:51:11
    谢谢楼主的资料 沙龙365登入
    #11 0 举报
沙龙365登入