次梁配筋PKPM自动生成一端悬挑,这该怎么处理? 提问 发帖 回复
本帖最后由 pmv1950 于 2017-8-20 20:04 编辑 6层框架,6度区,在用PKPM生成梁配筋图时,发现PKPM把L7自动生成了一端悬挑的次梁L7(2A),如图中所示。我看了梁内力包络图,发现梁端弯矩图确实符合悬挑梁的弯矩图形状,我理解应该梁端的支座(KL4(3))挠度小,刚度大,所以程序自动判定为悬挑的支座,我这里配筋就按照L7(2A)来配吗,如果是的话那么悬挑端的钢筋构造是不是要按照悬挑梁的钢筋构造(16G101-1)来配;我感觉不太对啊,按悬挑梁的构造太麻烦了,而且现实情况也不是常规意义上的悬挑,只是
本帖最后由 pmv1950 于 2017-8-20 20:04 编辑 6层框架,6度区,在用PKPM生成梁配筋图时,发现PKPM把L7自动生成了一端悬挑的次梁L7(2A),如图中所示。我看了梁内力包络图,发现梁端弯矩图确实符合悬挑梁的弯矩图形状,我理解应该梁端的支座(KL4(3))挠度小,刚度大,所以程序自动判定为悬挑的支座,我这里配筋就按照L7(2A)来配吗,如果是的话那么悬挑端的钢筋构造是不是要按照悬挑梁的钢筋构造(16G101-1)来配;我感觉不太对啊,按悬挑梁的构造太麻烦了,而且现实情况也不是常规意义上的悬挑,只是结构上符合悬挑的受力情况,还是应该按L7(3)当非框架梁来配,上部钢筋通长,底部钢筋和箍筋按计算面积,钢筋的构造就是按图集中非框架梁,我倾向后者,有哪位仁兄指点一下 PKPM次梁配筋生成一端悬挑怎么处理.png
  1. 收藏0
  2. 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理! 回复
分享至:
  1. o如梦无痕o
    o如梦无痕o 2017年08月20日 22:58:06 3楼
    不是悬挑。悬挑是一端完全自由。你这个只是铰接而已。所以还是按次梁,编3跨。PKPM本来就自动出图的上本来就有很多让人诟病的地方 这也是很多人不用PKPM自动出图的原因
    回复 0 举报
  2. o如梦无痕o
    o如梦无痕o 2017年08月20日 23:05:41 4楼
    还有 既然是六度区,地震作用很小。办公楼走廊处用不着做两排柱子。这还是手算年代为了对称计算的思想。 现在低烈度地区为了建筑功能使用方便和节省造价。都是走廊做一排柱子。 还有一般外框架梁因为窗限制,梁高都是有限制的不过窗高一般都是整数,而结构标高还要考虑面层。所以外框架梁不太可能是800的整数。一般考虑50mm建筑面层。你这个外框架梁应该是750高。 还有纵横向的框架梁高宜取一致都宜取750。一是方便模板加工。二是木桶效应。需要吊顶的办公楼最大梁高决定了办公楼净高。一个方向700的梁减少50mm的梁高实在没有意义。
    回复 0 举报
  3. desertcamel
    desertcamel 2017年08月21日 14:44:26 5楼
    个人浅见:我觉得悬挑也没错,相当于L7 是L1的支座,L1只是 L7上的荷载,但看L7的刚度真有那么大,足以是L1的支座 ,有点怀疑。
    回复 0 举报
  4. pmv1950
    pmv1950 2017年08月21日 17:20:29 6楼
    如梦无痕…… 发表于 2017-8-20 23:05 还有 既然是六度区,地震作用很小。办公楼走廊处用不着做两排柱子。这还是手算年代为了对称计算的思想。 现 ... 谢谢,你讲的这些知识对我来说是非常有价值的概念,我会继续努力
    回复 0 举报
  5. pmv1950
    pmv1950 2017年08月21日 17:30:25 7楼
    desertcamel 发表于 2017-8-21 14:44 个人浅见:我觉得悬挑也没错,相当于L7 是L1的支座,L1只是 L7上的荷载,但看L7的刚度真有那么大,足以是L1 ... 我理解是KL4(3)在L7端跨作为其支座,因为有柱子连接,刚度大及变形协调等原因,挠度肯定小,所以PKPM的弯矩包络图上也看到是类似悬挑梁的受力状态,但我不想按照悬挑梁的钢筋构造来配,觉得搞复杂了,直接想按照普通次梁来配钢筋
    回复 0 举报
  6. capslk00
    capslk00 2017年08月21日 19:44:12 8楼
    很有用的知识,学习了
    回复 0 举报
  7. jszxwsw
    jszxwsw 2017年08月22日 13:18:23 9楼
    咯咯咯咯咯咯咯咯咯咯
    回复 0 举报
  8. e-rabbit
    e-rabbit 2017年08月22日 20:38:18 10楼
    现在都是蒙着头做,反正算过去了,也不管合不合理,说了还不听,时间长了养成了坏习惯,结构概念越来越差,一切为了效益,浮躁的时代
    回复 0 举报
  9. csm8682772
    csm8682772 2017年08月23日 09:14:22 11楼
    现在都是蒙着头做,反正算过去了,也不管合不合理,说了还不听,时间长了养成了坏习惯,结构概念越来越差,一切为了效益,浮躁的时代
    回复 0 举报