建筑结构分区

求教一个关于高层带裙房的问题

发新帖 回复
手上一个高层带裙房的综合楼,在做基础的时候有些不明白的地方请大家指教下:1、关于沉降,我主楼和裙房没有设置沉降缝,裙房部分布置沉降后浇带,为减小不均匀沉降,主楼部分准备做筏板基础,如果承载力不允许就做桩承台加防水板,裙房部分为独立基础加防水板,如果主楼为筏板基础,裙房为独基,是不是这两个部分要单独分开计算,算一遍裙房的独基,然后算一遍主楼的筏板?2、独基加防水板需要把防水板建立到模型里面吗?防水板如何计算?3、由于设置沉降后浇带,抗浮验算是裙房和主楼分开来算吗?4、裙房部分抗浮验算不过,是不是沿着裙房和后浇带四周一圈打抗拔桩就可以? 新手问的问题比较愚蠢,还希望各位前辈能耐心指教,谢谢,谢谢,谢谢!
手上一个高层带裙房的综合楼,在做基础的时候有些不明白的地方请大家指教下:1、关于沉降,我主楼和裙房没有设置沉降缝,裙房部分布置沉降后浇带,为减小不均匀沉降,主楼部分准备做筏板基础,如果承载力不允许就做桩承台加防水板,裙房部分为独立基础加防水板,如果主楼为筏板基础,裙房为独基,是不是这两个部分要单独分开计算,算一遍裙房的独基,然后算一遍主楼的筏板?2、独基加防水板需要把防水板建立到模型里面吗?防水板如何计算?3、由于设置沉降后浇带,抗浮验算是裙房和主楼分开来算吗?4、裙房部分抗浮验算不过,是不是沿着裙房和后浇带四周一圈打抗拔桩就可以? 新手问的问题比较愚蠢,还希望各位前辈能耐心指教,谢谢,谢谢,谢谢!
  1. 收藏1
  2. 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
  1. blessing
    blessing 2017-09-08 2楼
    个人做法,供参照:1、独基和筏板是要分开计算的,两种的计算方法不一样。2、防水板可以不加到模型里面去,但是荷载要统计上;防水板可以按照四边板或者更详细的无梁楼盖来计算。3、抗浮验算可以整体计算,同时补充上群房部分的局部抗浮计算。4、如果不够,那么我觉得得在每个基础下得布置抗拔桩。
    回复 0 举报
  2. 丛林突击
    丛林突击 2017-09-08 3楼
    多谢楼主分析
    回复 0 举报
  3. szhxcf
    szhxcf 2017-09-10 4楼
    打抗拔桩的数量是要根据计算结果来配的