首页 \ 论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构 \ 自盖房遇到问题,请求指点

自盖房遇到问题,请求指点

本帖最后由 匠心楼主人 于 2017-10-7 21:33 编辑

自建2层砖混小楼(3间),情况有点特殊,就是紧贴着2幢老房,现在2层圈梁已经浇完,见照片:
微信图片_20171007210932.jpg

微信图片_20171007210947.jpg

微信图片_20171007210941.jpg


下一步,准备安装2根工字钢作为二层楼面的大梁,大梁之间隔50CM安装木楞,就像下面图片的模样:
微信图片_20171007211907.jpg

请教:
1、木楞插入工字钢两边的槽,而不是架在工字钢上面,这种做法行不行?
2、担心牛腿受力不够,准备将工字钢两端切个豁,伸到圈梁上,不知可否?见下面示意图:
微信图片_20171007211743.jpg



沙龙365登入
请先 登录,再评论!
  1. danlyn 2017-10-08 14:52:20
    楼主这做法蛮有意思,你提的两个问题在钢结构里原则上都是可以的,但是用在此处不合适。
    首先,6.18米跨度,20#工字钢的强度验算无法通过,二层楼板如果是木板,跟工字钢上翼缘难以牢靠连接?整体稳定无法保证。
    木檩条(木楞)和主梁连接,是可以通过腹板连接(即楼主说的卡在槽里)。但不宜直接落在钢梁下翼缘,应在梁侧焊接一条腰板(配以加劲板),然后将檩条搁置在腰板和上翼缘之间的槽里,为了便于施工,工字钢建议换成热轧H型钢。
    梁下其实最好是设置构造柱,此处最佳的连接是直接把钢梁浇筑在混凝土圈梁里面(圈梁局部向下加高),或者把钢梁放在圈梁顶面。通常钢梁端部是可以切掉一部分的,这个问题不大。
    建议楼主更换截面更大一点的H型钢,并且采取措施使楼面与钢梁上翼缘连接牢固,防止失稳破坏。 沙龙365登入
    #2 1 举报
  2. 匠心楼主人 2017-10-08 21:14:12


    非常感谢楼上的无私指点!

    作为一个非专业人员,我的自建房请了当地包工头承建,虽说是专业盖房子的,但好多细节并不十分规范,受各种条件制约,只能与包工头边商量、边施工、边求助于专业人士。

    1、20号工字钢已经到货,无法退换,我们决定木檩条架在工字钢上,而不插在槽内。后果是房子整体加高10公分左右,更加高出了边上的老房子,可能
    对于 整体建筑风格协调的初衷有所减弱。

    2、原先画的图可能没有表达清楚,跨度没有6.18米,悬空部分为5.7米,请见下面示意图,请问受力是否通过验算?

    微信图片_20171008204832.jpg

    3、钢梁端部切口,伸到圈梁的部分多长为宜?是否需要 处理一下? 能不能下面焊一块钢板,然后再架在圈梁上?
    微信图片_20171008204840.jpg 沙龙365登入
    #3 0 举报
  3. 匠心楼主人 2017-10-08 21:53:55
    哦,补充一点,我的木楞上方不是铺地砖,而是先铺一层杉木板,再铺一层实木地板,上面就是住人和放置家具,不知道算不算正常偏小的载重! 沙龙365登入
    #4 0 举报
  4. danlyn 2017-10-09 08:21:33
    强度满足,整体稳定不满足(针对Q235钢材),建议楼主采取措施限制钢梁上翼缘侧向变形。端部切口,焊钢板,伸进圈梁长度没有特别的要求。 沙龙365登入
    #5 1 举报
  5. 匠心楼主人 2017-10-09 09:03:02


    非常感谢指点。
    您说的限制钢梁上翼缘侧向变形,我不明白,搜索了一下子,挺专业的不是行外人能整懂的。您看这样行不行:
    1、钢梁端头与圈梁搭头处,用电锤敲出圈梁钢筋,二者进行焊接。
    2、二根钢梁中间加焊角钢(或槽钢),或者钢梁往山墙方向再焊角钢(或槽钢)。 微信图片_20171009085547.jpg 沙龙365登入
    #6 0 举报
  6. danlyn 2017-10-09 09:18:30
    第1条,与圈梁钢筋焊接没有作用,也不宜焊接;第2条,你理解的是正确的,但是需要很密集的支撑才行,建议你在木檩条上想办法卡住钢梁上翼缘。
    牛腿对圈梁产生了较大的扭矩,二层最好有砖墙压住圈梁。(不建议用牛腿支承,钢梁宜直接落在圈梁顶面) 沙龙365登入
    #7 1 举报
  7. 匠心楼主人 2017-10-09 09:38:39


    谢谢。
    木檩条架在钢梁上,卡住钢梁恐怕难以做到,只能做密集的支撑了。
    1、仅在二根钢梁之间焊槽钢,行不行?间距多少为宜,1米够不够?
    2、钢梁改为直接落在圈梁顶面,那么跨度变大了,将牛腿上方浇混凝土,以帮忙支撑,行不行呢?
    沙龙365登入
    #8 0 举报
  8. zq-cyt 2017-10-09 10:21:53
    20# 工字钢截面偏小,如果荷载小就问题不大;关键人在上面行走有“浮”的感觉,没有踏实感的。 沙龙365登入
    #9 0 举报
  9. danlyn 2017-10-09 10:23:58
    梁端应该浇筑混凝土固定;侧向支撑可以按不大于2米设置。 沙龙365登入
    #10 0 举报
  10. 匠心楼主人 2017-10-09 11:36:30

    谢谢您,我稍稍放心些了。包工头说18号够了,幸亏买了20号。我的二楼为木质地面,放几件明式家具,仅仅作卧室,载荷应不算大。 沙龙365登入