首页 \ 论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库膨胀阀安装调试
小型冷库膨胀阀安装
1、安装前检查感温包是否完好;2、膨胀阀安装位置必须靠近蒸发器的地方,阀体应垂直安装,不能倾斜或颠倒安装;3、安装时应注意使感温包内的液体始终保持在感温包内,因此感温包应比阀体装得低一些;4、感温包尽可能安装在蒸发器的出口水平回气管上,一般应远离压缩机吸气口1.5M以上
1.png
5、感温包不能安装在有积液的回管上;6、若蒸发器出口带有气液交换器时,一般将感温包装在蒸发器的出口处,即热交换器之前;7、感温包通常安置于蒸发器回气管上,并紧贴管壁包扎紧密,接触处应清除干净;8、当回气管直径小于25MM时,感温包可扎在回气管的顶部;当直径大于25MM时,可扎在回气管的下侧45°处,以防管子底部积油影响感温包的感温效果。
2.png
膨胀阀调试
1、蒸发器出口应利用温度计测温或看吸气压力来校核过热度;2、膨胀阀调过热度太小(供液量太大),调节杆应顺时针方向转动半圈或一圈(即增大弹簧力,减少阀开度),使制冷剂流量减少;调节杆螺纹一次转动的圈数不宜过多(调节杆螺纹转动一圈,过热度大约改变1-2°)。3、膨胀阀调节经验:转动调节杆螺纹改变阀的开度,使蒸发器回气管外刚好能结霜或结露。对蒸发温度低于0度的制冷装置,若结霜后用手摸,有一种将手粘住的阴冷的感觉,此时开度适宜;对蒸发温度在0度以上的,则可视结露情况判断。4、膨胀阀正确的调试,直接影响冷库降温效果及节能。冷库降温缓慢,多为膨胀阀调整不当,根据制冷剂的热力性质,压力越低,相对应的温度就越低;压力越高,相对应的温度也就越高。其中膨胀阀的调节是最为关键的。膨胀阀的开启度小,制冷剂通过的流量就少,压力也低;膨胀阀的开启度大,制冷剂通过的流量就多,压力也高。
3.png
膨胀阀调试注意事项
如果膨胀阀出口压力过低,相应的蒸发压力和温度也过低。但由于进入蒸发器流量的减少,压力的降低,造成蒸发速度减慢,单位容积(时间)制冷量下降,制冷效率降低。相反,如果膨胀阀出口压力过高,相应的蒸发压力和温度也过高。进入蒸发器的流量和压力都加大。由于液体蒸发过剩,过潮气体(甚至液体)被压缩机吸入,引起压缩机的湿冲程(液击),使压缩机不能正常工作,造成一系列工况恶劣,甚至损坏压缩机.因此,膨胀阀的开启度,应根据当时的库温进行调节,即在库温相对应的压力下调整。膨胀阀调试必须仔细耐心地进行,调节压力必须经过蒸发器与库温产生热交换沸腾(蒸发)后再通过管路进入压缩机吸气腔反映到压力表上的,需要一个时间过程。每调动膨胀阀一次,一般需10~15分钟的时间后才能将膨胀阀的调节压力稳定在吸气压力表上,调节不能操之过急。压缩机的吸气压力是膨胀阀调节压力的主要依据参数。通常容易出现过滤网的堵塞、感温剂的泄漏等故障。造成调节反应不灵敏,调节失控或无法调节等。当膨胀阀的进口处出现结霜(或阀盖也结霜),进液管的温度比常温低,甚至结露;压缩机的吸气压力低于库温下的相对应压力,机器运转温度和排气温度高,制冷温度下降缓慢或降不下,多为膨胀阀的滤网堵塞,或脏堵冰堵故障。 沙龙365登入
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
请先 登录,再评论!
  1. 荣昌制冷 2017-10-31 16:16:50
    本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-10-31 16:18 编辑 不错,说的很符合专业性,各方面和细节说得都很到位。 沙龙365登入
    #2 0 举报
  2. wscxl88 2017-11-02 21:30:55
    很好,但安装第8条:当回气管直径小于25MM时,感温包可扎在回气管的顶部;当直径大于25MM时,可扎在回气管的下侧45°处与青老师所说有点不同,按管径大小分别按123点钟来分别安装 沙龙365登入
    #3 0 举报
  3. 斗战圣佛 2017-11-06 13:16:32
    感谢楼主的分享! 沙龙365登入
    #4 0 举报
  4. 空调表冷 2017-11-07 08:21:43
    谢谢楼主辛苦分享资料! 沙龙365登入
    #5 0 举报
  5. flowerbook 2017-11-10 15:53:10
    图文并茂的好资料,谢谢分享 沙龙365登入
    #6 0 举报
  6. wxlyy 2017-11-15 08:37:05
    谢谢楼主的资料 沙龙365登入
    #7 0 举报
  7. lp822711 2017-11-16 10:38:12
    不错 ,学习了 沙龙365登入
    #8 0 举报
  8. 学习无涯 2017-11-24 12:55:19
    学习了,谢谢分享这么好的经验 沙龙365登入
    #9 0 举报
沙龙365登入