发表于 2017-10-31 15:15:11 |只看该作者 |倒序浏览
小型冷库膨胀阀安装

1、安装前检查感温包是否完好;

2、膨胀阀安装位置必须靠近蒸发器的地方,阀体应垂直安装,不能倾斜或颠倒安装;

3、安装时应注意使感温包内的液体始终保持在感温包内,因此感温包应比阀体装得低一些;

4、感温包尽可能安装在蒸发器的出口水平回气管上,一般应远离压缩机吸气口1.5M以上
1.png

5、感温包不能安装在有积液的回管上;

6、若蒸发器出口带有气液交换器时,一般将感温包装在蒸发器的出口处,即热交换器之前;

7、感温包通常安置于蒸发器回气管上,并紧贴管壁包扎紧密,接触处应清除干净;

8、当回气管直径小于25MM时,感温包可扎在回气管的顶部;当直径大于25MM时,可扎在回气管的下侧45°处,以防管子底部积油影响感温包的感温效果。

2.png

膨胀阀调试

1、蒸发器出口应利用温度计测温或看吸气压力来校核过热度;

2、膨胀阀调过热度太小(供液量太大),调节杆应顺时针方向转动半圈或一圈(即增大弹簧力,减少阀开度),使制冷剂流量减少;调节杆螺纹一次转动的圈数不宜过多(调节杆螺纹转动一圈,过热度大约改变1-2°)。

3、膨胀阀调节经验:转动调节杆螺纹改变阀的开度,使蒸发器回气管外刚好能结霜或结露。对蒸发温度低于0度的制冷装置,若结霜后用手摸,有一种将手粘住的阴冷的感觉,此时开度适宜;对蒸发温度在0度以上的,则可视结露情况判断。

4、膨胀阀正确的调试,直接影响冷库降温效果及节能。冷库降温缓慢,多为膨胀阀调整不当,根据制冷剂的热力性质,压力越低,相对应的温度就越低;压力越高,相对应的温度也就越高。其中膨胀阀的调节是最为关键的。膨胀阀的开启度小,制冷剂通过的流量就少,压力也低;膨胀阀的开启度大,制冷剂通过的流量就多,压力也高。

3.png
膨胀阀调试注意事项

如果膨胀阀出口压力过低,相应的蒸发压力和温度也过低。但由于进入蒸发器流量的减少,压力的降低,造成蒸发速度减慢,单位容积(时间)制冷量下降,制冷效率降低。相反,如果膨胀阀出口压力过高,相应的蒸发压力和温度也过高。进入蒸发器的流量和压力都加大。

由于液体蒸发过剩,过潮气体(甚至液体)被压缩机吸入,引起压缩机的湿冲程(液击),使压缩机不能正常工作,造成一系列工况恶劣,甚至损坏压缩机.因此,膨胀阀的开启度,应根据当时的库温进行调节,即在库温相对应的压力下调整。

膨胀阀调试必须仔细耐心地进行,调节压力必须经过蒸发器与库温产生热交换沸腾(蒸发)后再通过管路进入压缩机吸气腔反映到压力表上的,需要一个时间过程。每调动膨胀阀一次,一般需10~15分钟的时间后才能将膨胀阀的调节压力稳定在吸气压力表上,调节不能操之过急。压缩机的吸气压力是膨胀阀调节压力的主要依据参数。

通常容易出现过滤网的堵塞、感温剂的泄漏等故障。造成调节反应不灵敏,调节失控或无法调节等。当膨胀阀的进口处出现结霜(或阀盖也结霜),进液管的温度比常温低,甚至结露;压缩机的吸气压力低于库温下的相对应压力,机器运转温度和排气温度高,制冷温度下降缓慢或降不下,多为膨胀阀的滤网堵塞,或脏堵冰堵故障。

  1. 冷库膨胀阀安装调试

  2. 请教膨胀阀的安装

  3. 冷库制冷膨胀阀匹配和安装的方法

  4. 冷库制冷膨胀阀的安装和匹配方法

  5. 热力膨胀阀 电子膨胀阀 膨胀阀选型 ALCO膨胀 ...

  6. 热力膨胀阀的选配安装调试

  7. 冷库设备——电子膨胀阀的原理

  8. 冷库系统中膨胀阀介绍

  9. 也谈热力膨胀阀的安装

  10. 膨胀阀能否垂直安装?


44主题 343听众 7892积分
分区管理员
Rank: 108Rank: 108Rank: 108
  1. +关注
百尺竿头 三十而立 七天大胜 优秀版主-银 优秀版主-铜 优秀版主-银 优秀版主-铜
沙发
发表于 2017-10-31 16:16:50 |只看该作者
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-10-31 16:18 编辑

不错,说的很符合专业性,各方面和细节说得都很到位。

远在江西的常州人
1主题 10听众 327积分
五星助理工程师
Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5
  1. +关注
板凳
发表于 2017-11-2 21:30:55 |只看该作者
很好,但安装第8条:当回气管直径小于25MM时,感温包可扎在回气管的顶部;当直径大于25MM时,可扎在回气管的下侧45°处
与青老师所说有点不同,按管径大小分别按123点钟来分别安装

8主题 86听众 7381积分
五星高级工程师
Rank: 180Rank: 180Rank: 180Rank: 180Rank: 180
  1. +关注
11周年站庆
地板
发表于 2017-11-6 13:16:32 |只看该作者
感谢楼主的分享!

0主题 1听众 907积分
三星工程师
Rank: 18Rank: 18Rank: 18
  1. +关注
地下室
发表于 2017-11-7 08:21:43 |只看该作者
谢谢楼主辛苦分享资料!

7主题 9听众 5635积分
四星高级工程师
Rank: 144Rank: 144Rank: 144Rank: 144
  1. +关注
三十而立
6#
发表于 2017-11-10 15:53:10 |只看该作者
图文并茂的好资料,谢谢分享

0主题 1听众 3258积分
二星高级工程师
Rank: 72Rank: 72
  1. +关注
7#
发表于 3 天前 |只看该作者
谢谢楼主的资料

3主题 1听众 74积分
一星助理工程师
Rank: 1
  1. +关注
8#
发表于 前天 10:38 |只看该作者
不错 ,学习了

返回列表 发新帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
发帖须知:在发帖时,必须遵守互联网法律法规及中华人民共和国其他有关法律法规,并对所发布的内容负责。
推荐栏目
沙龙365登入网| 建筑| 结构| 电气| 水利| 给排水| 工程资料| 暖通| 制冷| 环保| 沙龙365登入| cad图纸| 园林| 建筑图纸| 装修设计| 建筑结构图| 电气图纸| 给排水图纸| 园林设计图| 暖通设计图| 路桥图纸| 环保图纸| 水利工程设计图| 施工方案| 施工组织设计| 建筑施工方案| cad教程| 一级建造师| 二级建造师| 户型图| 建筑方案设计| 高层住宅| 多层住宅| 别墅户型图| 别墅设计方案| 办公建筑方案图| 多层办公楼| 建筑图集| 建筑规范| 混凝土结构| 框剪结构| 钢结构| 砌体结构| 结构设计图集| 结构设计规范|
沙龙365登入