高层建筑位移角控制 发新帖 回复
在单体模型计算时,控制位移角的时候是否需要把地下室的模型建进去? 有些直接就从首层建模来控制单体参数,有些又建了一个大底盘,两者的计算结构实际有差别的,这就有点费解了!
在单体模型计算时,控制位移角的时候是否需要把地下室的模型建进去? 有些直接就从首层建模来控制单体参数,有些又建了一个大底盘,两者的计算结构实际有差别的,这就有点费解了!
  1. 收藏0
  2. 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理! 回复
分享至:
  1. wuiyajie
    wuiyajie 2017年11月09日 09:49:41 2楼
    应该建进去的,即时你地上室顶为计算嵌固端,有无地下室计算结果也是不同的,这就是计算嵌固端与固定端的问题。
    回复 0 举报
  2. wsj_hay
    wsj_hay 2017年11月09日 10:31:22 3楼
    同意楼上意见
    回复 0 举报
  3. 翻滚吧皮皮虾
    翻滚吧皮皮虾 2017年11月09日 13:36:00 4楼
    我看别人的模型里位移比没有超规范
    回复 0 举报
  4. 结构生活
    结构生活 2017年11月09日 14:59:35 5楼
    如果是嵌固在地下室顶板,我们当地的做法是上部的单体建筑完全可以从嵌固端切开计算
    回复 0 举报
  5. silent_control
    silent_control 2017年11月10日 09:51:21 6楼
    应该建进去的
    回复 0 举报
  6. 猪头阿三
    猪头阿三 2017年11月10日 11:10:50 7楼
    谢谢资料分享
    回复 0 举报
  7. szhxcf
    szhxcf 2017年11月10日 21:52:24 8楼
    要建进去的
    回复 0 举报
  8. zhanglin2829124
    zhanglin2829124 2017年11月11日 18:13:59 9楼
    应该把地下室建进去,即使嵌固在地下室板顶,我们这里只输入相关范围内的车库。
    回复 0 举报
  9. mkooo
    mkooo 2017年11月11日 22:38:25 10楼
    规范限制是上部结构,你不建模进去有何妨碍,只不过设计地下室要考虑上部结构作用,才建模进去的
    回复 0 举报
  10. ytg123456
    ytg123456 2017年11月13日 10:02:24 11楼
    这个问题比较复杂,应分几种形式轮述
    回复 0 举报