首页 \ 论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟系统 \ 送风井和加压送风井的关系是什么?

送风井和加压送风井的关系是什么?

图片发不上来了,技术送风井里的风通过风管送到同一层的加压井里,都在地下室 沙龙365登入
请先 登录,再评论!
  1. 小虎爸 2017-11-08 20:30:09
    必须有保证在火灾时加压送风系统正常运作的措施。 沙龙365登入
    #2 0 举报
  2. fenglian1973 2017-11-09 15:21:03
    是不是受到位置限制,起了一个平面上位置转换的作用 沙龙365登入
    #3 0 举报
  3. flowerbook 2017-11-13 02:19:24
    两者的区别在于:加压送风井是消防专业术语,是室外(屋面)消防风机送风的专用井道,与之相连通的送风区域是疏散通道:消防楼梯间及前室。送风是强制性压力送风,送风区域为正压,阻止烟雾进入,保障疏散通道安全。送风井一般是负压工作,被动送风,如消防用的地下补风井道,室内空调的新风井道。 沙龙365登入
    #4 0 举报
  1. 官方微信
    手机扫码关注微信 沙龙365登入公众号
  2. 常见问题
  3. APP下载
    手机扫码快速下载 沙龙365登入手机版
沙龙365登入