一、检查消防水池进入消防泵、喷淋泵的阀门是否常开。
二、消防泵
1、启泵程序:
(1)打开泵的进出口阀
(2)按泵的启动按钮起泵
(3)检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常
(4)做好记录
2、停泵程序:
(1)按停泵按钮停泵
(2)关闭进出口阀
(3)做好记录;
3、消防泵控制柜处于“自动”位置,按动消火栓报警按钮,联动柜发出声光报警,同时消防泵自动启动。
4、消防泵控制柜处于“手动”位置,按启动钮即可“手动”启动消防水泵
5、试验时,关闭系统阀门,开启泄水阀,试验完毕后,重新复位;查看控制柜手柄是否在“自动”位置。
4.webp.jpg


三、稳压泵
1、启泵程序:
(1)打开泵的进出口阀
(2)按泵的启动按钮起泵
(3)检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常
(4)做好记录
2、停泵程序:
(1)按停泵按钮停泵
(2)做好记录
(3)将控制箱手柄置于自动位置。
3、喷淋泵控制柜处于“自动”位置,喷淋头爆裂时,联动柜发出声光报警,同时喷淋泵自动启动。
4、喷淋泵控制柜处于“手动”位置,按启动钮即可“手动”启动喷淋泵。
5、试验时,关闭系统阀门,开启泄水阀,试验完毕后,重新复位;查看控制柜手柄是否在“自动”位置。
5.webp.jpg


四、维护保养
1、每天对消防水源、水泵、阀门、报警阀组等进行外观巡视检查,并应保证系统处于无故障状态,在值班记录中详细记载
2、每月检查一次消防水池、气压给水设备,保证消防用水量的水位、水质及气压给水设备的压力处于正常状态;寒冷季节,采取良好的保温措施,保证储水设备的任何部位不得结冰
3、消防水泵每月启动运转一次,并保证其处于无故障状态
4、系统上所有的控制阀门应处以开启或规定的状态。在系统进行检修时,应认真做好记录,每月对系统中的阀门检查并做开启、关闭试验
5、消防泵房维修工按要求对设备进行维修保养,并将维修保养情况进行记录
6、消防设备维修后必须恢复原来状态,不得随意更改原器材、线路。
6.webp.jpg


  1. 消防泵房的照度?

  2. 需设消防泵房吗\?

  3. 小旅馆的消防泵房

  4. 论消防泵房的接地

  5. 消防泵房的操作规程及维护保养

  6. 消防泵房及消防水池

  7. 这个泵房属于消防泵房吗?

  8. 某小区消防泵房图纸

  9. 消防泵房你用什么灯?

  10. 一个消防泵房的配电


5主题 5听众 2052积分
五星工程师
Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30
  1. +关注
沙发
发表于 2017-11-10 09:40:16 |只看该作者
资料非常好的

0主题 1听众 985积分
四星工程师
Rank: 24Rank: 24Rank: 24Rank: 24
  1. +关注
三十而立 七天大胜
板凳
发表于 2017-11-12 14:25:42 |只看该作者
多谢楼主分享

7主题 9听众 5644积分
四星高级工程师
Rank: 144Rank: 144Rank: 144Rank: 144
  1. +关注
三十而立
地板
发表于 2017-11-13 01:59:06 |只看该作者
图文并茂的好资料,谢谢分享,楼主辛苦了!

55主题 5听众 539积分
一星工程师
Rank: 6
  1. +关注
地下室
发表于 2017-11-14 10:11:40 |只看该作者
资料不错。
稳压泵正常情况下应是自动运行的吧

194主题 85听众 9510积分
教授
Rank: 180Rank: 180Rank: 180Rank: 180Rank: 180
  1. +关注
三十而立 12周年站庆 11周年站庆
6#
发表于 7 天前 |只看该作者
路过.............学习一下

0主题 0听众 37积分
技术员
  1. +关注
7#
发表于 6 天前 |只看该作者
3、消防泵控制柜处于“自动”位置,按动消火栓报警按钮,联动柜发出声光报警,同时消防泵自动启动。

这一条,消防泵报警按钮现在应该不可以直接启动消防泵吧?

43主题 5听众 2105积分
五星工程师
Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30
  1. +关注
9周年站庆
8#
发表于 5 天前 |只看该作者
感谢楼主共享!
其实我想知道,实际中,“维修保养”那部分,是不是照做的?还有,消防泵是不是在自动状态?

返回列表 发新帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
发帖须知:在发帖时,必须遵守互联网法律法规及中华人民共和国其他有关法律法规,并对所发布的内容负责。
推荐栏目
沙龙365登入网| 建筑| 结构| 电气| 水利| 给排水| 工程资料| 暖通| 制冷| 环保| 沙龙365登入| cad图纸| 园林| 建筑图纸| 装修设计| 建筑结构图| 电气图纸| 给排水图纸| 园林设计图| 暖通设计图| 路桥图纸| 环保图纸| 水利工程设计图| 施工方案| 施工组织设计| 建筑施工方案| cad教程| 一级建造师| 二级建造师| 户型图| 建筑方案设计| 高层住宅| 多层住宅| 别墅户型图| 别墅设计方案| 办公建筑方案图| 多层办公楼| 建筑图集| 建筑规范| 混凝土结构| 框剪结构| 钢结构| 砌体结构| 结构设计图集| 结构设计规范|
沙龙365登入