给排水工程分区

检查井井面标高低于洪水位怎么处理?

发新帖 回复
有个截污项目,截污干管沿湖边布置,部分检查井井面标高在洪水位以下。出于景观考虑,甲方不同意加高检查井,请问检查井该如何处理,有相应图纸吗?搜了一下网上的资料,说是要做成压力式的,请问这种是检查井和井盖都做成压力式吗?有没有成品的压力井盖?通气管怎么设置?
有个截污项目,截污干管沿湖边布置,部分检查井井面标高在洪水位以下。出于景观考虑,甲方不同意加高检查井,请问检查井该如何处理,有相应图纸吗?搜了一下网上的资料,说是要做成压力式的,请问这种是检查井和井盖都做成压力式吗?有没有成品的压力井盖?通气管怎么设置?
  1. 收藏0
  2. 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
  1. flowerbook
    flowerbook 2017-11-12 2楼
    这个问题交个井盖铸造厂商会很好滴解决,特例特价,建设方认可出钱就行。
    回复 0 举报
  2. flowerbook
    flowerbook 2017-11-12 3楼
    本帖最后由 flowerbook 于 2017-11-12 15:50 编辑 可是,很多时候:工程技术人员考虑到了,预见到了危害,但建设方考虑到费用,因陋就简。洪水一来,井盖先被水压顶了,后来甚至有学生吸入排水管道,死不见尸的报道。没有问责的,即便问了,也就“不可抗力”,不了了之。
    回复 0 举报
  3. lwz56
    lwz56 2017-11-15 4楼
    没有必要的,排水管道入河通常只是要求在常水位以上
    回复 0 举报
  4. kekelekekele
    kekelekekele 2017-11-16 5楼
    洪水位一下 一般采用压力检查井(盖),有一根通气管伸到外面,截污管道考虑一定的抗浮等
    回复 0 举报
  5. huangzhimin
    huangzhimin 2017-11-16 6楼
    可参见采用检查井密封井盖。
    1. 检查井密封人孔大样图.rar
      文件大小78.1 KB 下载次数71
    回复 0 举报
  6. y988
    y988 2017-11-16 7楼
    下载下来看看!,3q.
    回复 0 举报
  7. long-7936
    long-7936 2017-11-17 8楼
    学习了,以前做这种压力井,没考虑道通风的要求
    回复 0 举报
  8. xiezhanhu
    xiezhanhu 2017-12-08 9楼
    请问,这种井盖上面是不是还需要再设置一个井室将盖子盖起来?
    回复 0 举报
  9. lups0523
    lups0523 2017-12-08 10楼
    压力井座、井盖,通气管引至岸边安全处
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!