低压电动机启动,导致高压出线开关跳闸

发新帖 回复
各位好, 目前遇到一个问题, 630kVA的变压器,后面带了 250kW的电动机,现调试时,此电动机一启动,变电所的高压柜出线开关就跳闸,请问这个是什么原因? 是因为继电保护设置不正确吗?此问题的继电保护是否对应的是配电手册中,变压器的“过电流保护”?
各位好, 目前遇到一个问题, 630kVA的变压器,后面带了 250kW的电动机,现调试时,此电动机一启动,变电所的高压柜出线开关就跳闸,请问这个是什么原因? 是因为继电保护设置不正确吗?此问题的继电保护是否对应的是配电手册中,变压器的“过电流保护”?
  1. 收藏0
  2. 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
  1. god_protege
    god_protege 2017-11-12 2楼
    具体的计算是否能表达一下?
    回复 0 举报
  2. beida_energy
    beida_energy 2017-11-12 3楼
    250KW的电动机,又是低压电机,额定电流为500A左右,启动电流按照四倍也是2000A了,应该是超过了高压侧的过电流整定值。
    回复 0 举报
  3. god_protege
    god_protege 2017-11-12 4楼
    谢谢。弱弱的问一下:变压器过电流整定是否就对应电动机启动? 过电流整定值 与 手册表格中的 保护装置的动作电流, 过电流整定值除以CT变比值,需小于 保护装置的动作电流?这样理解对吗?另,是否有可能是电动机接地故障引起了高压侧的跳闸?
    回复 0 举报
  4. beida_energy
    beida_energy 2017-11-13 5楼
    你得查一下你的变压器的参数,就是它的过电流运行是表, 看看在哪个过电流下可以允许运行多长时间,如果可以的话,可以适当改变整定值。因为多数的变压器的整定不考虑这么大的启动电流。
    回复 0 举报
  5. sbg2000
    sbg2000 2017-11-15 6楼
    250KW的电动机,又是低压电机,额定电流为500A左右,启动电流按照四倍也是2000A了,应该是超过了高压侧的过 ...,你可以考虑一下软启动的方案。设定瞬间启动时间。
    回复 0 举报
  6. shuwangsky
    shuwangsky 2017-11-17 7楼
    建议采用变频启动,采用软启动,启动电流约是4倍额定电流,对于630的变压器的确费劲
    回复 0 举报
  7. 安石
    安石 2017-11-17 8楼
    遇到到同样的情况,我们当时的解决办法是把保护时间调到长一点,避过启动电流,并且保护的定值也要重新设定,调大一点,具体的值要看你高压侧电流互感器变比而定。 同样的电机,如果放到1000变压器下面就没有问题,所以当时设计院建议是换变压器,但成本太高,所以后来等于是我们改了定值,解决了问题。
    回复 0 举报
  8. 龍18122218707
    龍18122218707 2017-11-23 9楼
    路过。顶,谢谢
    回复 0 举报
  9. 鲁供配panda
    鲁供配panda 2017-11-30 10楼
    参考配电设计手册第三版P297过电流保护,保护装置动作电流的动作电流要躲过可能出现的过负荷电流,整定计算式中有一个过负荷系数,电动机自启动引起的过电流倍数,一般取2-3.所以建议楼主重新设定一下继电保护的动作电流值,并要调整一次动作时间,动作时间大于电动机的启动时间。
    回复 0 举报
  10. god_protege
    god_protege 2017-12-02 11楼
    好的,谢谢各位。
    回复 0 举报