发表于 2017-11-13 10:09:45 |只看该作者 |倒序浏览
最近做一个项目,地下一层是商铺,四周都不能放剪力墙,也没有覆土,故地下一层刚度不足无法作为嵌固端,于是把嵌固端放在地下室二层顶板。负一层顶板是与其它楼的负一层顶板连一块的是一个大盘。在PKPM或YJK里都有指定嵌固端所在层号的功能。于是我就想到两种方法建模。
      第一种建模:负一层地下室归为上部结构,即在模型中负一层就是地面以上一层。
      第二种建模:按实际标高建模,然后利用“指定嵌固端所在层号”功能指定嵌固端所在层号。
     不知道这两种建模方式有没有什么区别,哪个是正确的,希望各位前辈指教。 另外我这栋楼是部分框支剪力墙结构,高度接近90米。
  1. 地下室和半地下室

  2. 人防地下室和非人防地下室地下室标号

  3. 【地下室】普通地下室和人防地下室的最小配 ...

  4. 多塔地下室结构的地下室建模

  5. 某地下室及商业地下室通风图

  6. 地下室 半地下室的面积计算

  7. 地下室与半地下室如何区分\?

  8. 全地下室、半地下室的概念是什么?

  9. 单层地下室地下室计算程序

  10. 半地下室 地下室通风图


0主题 3听众 549积分
一星工程师
Rank: 6
  1. +关注
沙发
发表于 2017-11-13 11:22:19 |只看该作者
第一层没有覆土,意味着就是地面以上的结构,采用第一种方法建模吧

点评

厚宁  如果建筑四面,只有一面有覆土,但是刚度还是不够怎么办? 地下负一层顶板是与其它楼顶板相连成整体的,我觉得符合地下室的特性(个人看法)  详情 回复 发表于 2017-11-14 09:29

0主题 5听众 2846积分
一星高级工程师
Rank: 36
  1. +关注
七天大胜
板凳
发表于 2017-11-14 07:56:39 |只看该作者
感谢楼主分享!

0主题 2听众 103积分
二星助理工程师
Rank: 2Rank: 2
  1. +关注
地板
发表于 2017-11-14 07:58:50 |只看该作者
建筑是地下!结构不满足!就不能叫地下

3主题 0听众 94积分
一星助理工程师
Rank: 1
  1. +关注
地下室
发表于 2017-11-14 09:29:54 |只看该作者
xiaohe20060315 发表于 2017-11-13 11:22
第一层没有覆土,意味着就是地面以上的结构,采用第一种方法建模吧

如果建筑四面,只有一面有覆土,但是刚度还是不够怎么办? 地下负一层顶板是与其它楼顶板相连成整体的,我觉得符合地下室的特性(个人看法)

57主题 14听众 687积分
二星工程师
Rank: 12Rank: 12
  1. +关注
6#
发表于 2017-11-14 11:45:18 |只看该作者
地下室四周没有剪力墙么?

点评

厚宁  负一层还是商业用途没有剪力墙,负二层才设墙  详情 回复 发表于 2017-11-14 12:54

3主题 0听众 94积分
一星助理工程师
Rank: 1
  1. +关注
7#
发表于 2017-11-14 12:54:46 |只看该作者
洞房不败之玉女 发表于 2017-11-14 11:45
地下室四周没有剪力墙么?

负一层还是商业用途没有剪力墙,负二层才设墙

点评

洞房不败之玉女  剪力墙都不落地??  详情 回复 发表于 2017-11-14 13:50

57主题 14听众 687积分
二星工程师
Rank: 12Rank: 12
  1. +关注
8#
发表于 2017-11-14 13:50:01 |只看该作者
厚宁 发表于 2017-11-14 12:54
负一层还是商业用途没有剪力墙,负二层才设墙

剪力墙都不落地??

点评

厚宁  额。。那种承受竖向荷载的剪力墙是落地的,承受平面外荷载的剪力墙是负二层才有,所以负一层刚度不足。  详情 回复 发表于 2017-11-14 18:55

0主题 0听众 50积分
一星助理工程师
Rank: 1
  1. +关注
9#
发表于 2017-11-14 14:26:13 |只看该作者
你本来嵌固就是在地下二层 顶板上 按照实际来呗

3主题 0听众 94积分
一星助理工程师
Rank: 1
  1. +关注
10#
发表于 2017-11-14 18:55:41 |只看该作者
洞房不败之玉女 发表于 2017-11-14 13:50
剪力墙都不落地??

额。。那种承受竖向荷载的剪力墙是落地的,承受平面外荷载的剪力墙是负二层才有,所以负一层刚度不足。