首页 \ 论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构设计 \ 嵌固端在地下室二层顶板应该如何建模

嵌固端在地下室二层顶板应该如何建模

最近做一个项目,地下一层是商铺,四周都不能放剪力墙,也没有覆土,故地下一层刚度不足无法作为嵌固端,于是把嵌固端放在地下室二层顶板。负一层顶板是与其它楼的负一层顶板连一块的是一个大盘。在PKPM或YJK里都有指定嵌固端所在层号的功能。于是我就想到两种方法建模。 第一种建模:负一层地下室归为上部结构,即在模型中负一层就是地面以上一层。 第二种建模:按实际标高建模,然后利用“指定嵌固端所在层号”功能指定嵌固端所在层号。 不知道这两种建模方式有没有什么区别,哪个是正确的,希望各位前辈指教。 另外我这栋楼是部分框支剪力墙结构,高度接近90米。 沙龙365登入
请先 登录,再评论!
  1. xiaohe20060315 2017-11-13 11:22:19
    第一层没有覆土,意味着就是地面以上的结构,采用第一种方法建模吧 沙龙365登入
    #2 1 举报
  2. qiangxq 2017-11-14 07:56:39
    感谢楼主分享! 沙龙365登入
    #3 0 举报
  3. weishuan2006 2017-11-14 07:58:50
    建筑是地下!结构不满足!就不能叫地下 沙龙365登入
    #4 0 举报
  4. 厚宁 2017-11-14 09:29:54
    如果建筑四面,只有一面有覆土,但是刚度还是不够怎么办? 地下负一层顶板是与其它楼顶板相连成整体的,我觉得符合地下室的特性(个人看法) 沙龙365登入
    #5 1 举报
  5. 洞房不败之玉女 2017-11-14 11:45:18
    地下室四周没有剪力墙么? 沙龙365登入
    #6 1 举报
  6. 厚宁 2017-11-14 12:54:46
    负一层还是商业用途没有剪力墙,负二层才设墙 沙龙365登入
    #7 1 举报
  7. 洞房不败之玉女 2017-11-14 13:50:01
    剪力墙都不落地?? 沙龙365登入
    #8 1 举报
  8. chensaishuai984128 2017-11-14 14:26:13
    你本来嵌固就是在地下二层 顶板上 按照实际来呗 沙龙365登入
    #9 0 举报
  9. 厚宁 2017-11-14 18:55:41
    额。。那种承受竖向荷载的剪力墙是落地的,承受平面外荷载的剪力墙是负二层才有,所以负一层刚度不足。 沙龙365登入
    #10 1 举报
  10. szhxcf 2017-11-14 21:37:24
    采用第一种方法建模 沙龙365登入
    #11 0 举报
  1. 官方微信
    手机扫码关注微信 沙龙365登入公众号
  2. 常见问题
  3. APP下载
    手机扫码快速下载 沙龙365登入手机版
沙龙365登入