建筑结构分区
嵌固端在地下室二层顶板应该如何建模 发新帖 回复
最近做一个项目,地下一层是商铺,四周都不能放剪力墙,也没有覆土,故地下一层刚度不足无法作为嵌固端,于是把嵌固端放在地下室二层顶板。负一层顶板是与其它楼的负一层顶板连一块的是一个大盘。在PKPM或YJK里都有指定嵌固端所在层号的功能。于是我就想到两种方法建模。 第一种建模:负一层地下室归为上部结构,即在模型中负一层就是地面以上一层。 第二种建模:按实际标高建模,然后利用“指定嵌固端所在层号”功能指定嵌固端所在层号。
不知道这两种建模方式有没有什么区别,哪个是正确的,希望各位前辈指教。 另外我这栋楼是部分框支剪力墙结构,高度接近90米。
  1. 收藏0
  2. 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理! 回复
分享至:
  1. xiaohe20060315
    xiaohe20060315 2017年11月13日 11:22:19 2楼
    第一层没有覆土,意味着就是地面以上的结构,采用第一种方法建模吧
    回复 0 举报
  2. qiangxq
    qiangxq 2017年11月14日 07:56:39 3楼
    感谢楼主分享!
    回复 0 举报
  3. weishuan2006
    weishuan2006 2017年11月14日 07:58:50 4楼
    建筑是地下!结构不满足!就不能叫地下
    回复 0 举报
  4. 厚宁
    厚宁 2017年11月14日 09:29:54 5楼


    如果建筑四面,只有一面有覆土,但是刚度还是不够怎么办? 地下负一层顶板是与其它楼顶板相连成整体的,我觉得符合地下室的特性(个人看法)
    回复 0 举报
  5. 洞房不败之玉女
    洞房不败之玉女 2017年11月14日 11:45:18 6楼
    地下室四周没有剪力墙么?
    回复 0 举报
  6. 厚宁
    厚宁 2017年11月14日 12:54:46 7楼


    负一层还是商业用途没有剪力墙,负二层才设墙
    回复 0 举报
  7. 洞房不败之玉女
    洞房不败之玉女 2017年11月14日 13:50:01 8楼


    剪力墙都不落地??
    回复 0 举报
  8. chensaishuai984128
    chensaishuai984128 2017年11月14日 14:26:13 9楼
    你本来嵌固就是在地下二层 顶板上 按照实际来呗
    回复 0 举报
  9. 厚宁
    厚宁 2017年11月14日 18:55:41 10楼


    额。。那种承受竖向荷载的剪力墙是落地的,承受平面外荷载的剪力墙是负二层才有,所以负一层刚度不足。
    回复 0 举报
  10. szhxcf
    szhxcf 2017年11月14日 21:37:24 11楼
    采用第一种方法建模
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
加载更多资料
TA的关注
沙龙365登入