1. 登录
  2. 注册
  3. 1
  4. 我的vip
  5. 充值
  6. 礼品兑换
  7. 帮助中心
沙龙365登入论坛 > 建筑结构 > 混凝土结构设计 > 【土木吧原创】剪力墙水平筋在端柱内如何构 ...
返回列表 发新帖
查看: 417|回复: 3
[结构设计常规]

【土木吧原创】剪力墙水平筋在端柱内如何构造?

[复制链接]
292主题 67听众 2788积分
一星高级工程师
Rank: 36
  1. +关注
七天大胜
跳转到指定楼层
主贴
发表于 5 天前 |只看该作者 |倒序浏览
近日,某施工单位的朋友跟土木君抱怨一个问题,他们有一工程框剪结构的,施工的时候是将剪力墙水平钢筋锚入端柱内LaE,但监理坚持要求拆除整改,剪力墙水平钢筋应伸至端柱尽头并弯折。

监理的这个要求是否有依据呢?
剪力墙水平钢筋在边缘暗柱内如何构造?这在16G101的图示中已经表达的很明确,即剪力墙水平钢筋应伸至剪力墙尽头并弯折

其做法基本等同于剪力墙端部无暗柱时的构造:

理由也很简单,因为剪力墙暗柱、暗梁都是剪力墙墙身的加强边,是剪力墙的一部分,它们不是单独于剪力墙墙身而存在的构件,暗梁不是梁、暗柱也不是柱,因此剪力墙墙身钢筋进入暗梁和暗柱不是构件之间的锚固关系,剪力墙的水平筋也在暗柱纵筋的外侧。
但如果剪力墙的边缘构件是,是否也要将剪力墙水平钢筋应伸至剪力墙尽头并弯折呢?16G101-1的图示是这样的:

从图示上看墙水平钢筋在端柱内的构造貌似跟边缘暗柱内的构造相同。但我们忽略了一个16G101-1中P72 页的一个备注,备注是这样说的:

位于端柱纵向钢筋内侧的墙水平分布钢筋(端柱节点中图示黑色墙体水平分布钢筋)伸入端柱的长度≥LaE时,可直锚。其他情况,剪力墙水平分布钢筋应伸至端柱对边紧贴角筋弯折。
但现在又产生另外一个问题,上述可直锚的墙水平钢筋是否必须伸至剪力端柱尽头呢?很多同志对此也有争议,因为在12G901-1中的表述貌似要求伸到端柱对边。

其实我们对比一下11G101-1中P69 页和16G101-1中P72 页的备注改变就能看明白了,11G101-1是要求必须伸到端柱对边,而16G101-1已经取消这个要求了,满足LaE即可。

可添加微信tumuqun拉入土木精英群。
微信扫描下面二维码查看更多原创,并有《建筑结构》《建筑结构学报》《pkpm新天地》《工程抗震》《沙龙365登入学报》从1999-2017年期刊免费下载实时更新!

  1. 剪力墙水平筋和纵筋的受力

  2. 剪力墙水平筋问题

  3. 剪力墙水平筋的锚固?

  4. 剪力墙 水平筋位置

  5. 请教剪力墙水平筋的做法。

  6. 剪力墙构造边缘构件的箍筋可以用剪力墙水平 ...

  7. 剪力墙约束边缘构件中箍筋与剪力墙水平筋

  8. 剪力墙水平筋在竖向筋里面还是外面

  9. 请教剪力墙的纵筋和水平筋何里何外

  10. 求助:剪力墙与板交接的地方,剪力墙水平筋还 ...


52主题 3听众 4969积分
三星高级工程师
Rank: 108Rank: 108Rank: 108
  1. +关注
百尺竿头
38主题 1听众 251积分
VIP年特级会员
Rank: 180Rank: 180Rank: 180Rank: 180Rank: 180
  1. +关注
VIP年
七天大胜
板凳
发表于 前天 14:24 |只看该作者
谢谢分享。

1主题 2听众 326积分
五星助理工程师
Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5
  1. +关注
地板
发表于 昨天 17:32 |只看该作者
谢谢楼主的分享

返回列表 发新帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
发帖须知:在发帖时,必须遵守互联网法律法规及中华人民共和国其他有关法律法规,并对所发布的内容负责。
推荐栏目
沙龙365登入网| 建筑| 结构| 电气| 水利| 给排水| 工程资料| 暖通| 制冷| 环保| 沙龙365登入| cad图纸| 园林| 建筑图纸| 装修设计| 建筑结构图| 电气图纸| 给排水图纸| 园林设计图| 暖通设计图| 路桥图纸| 环保图纸| 水利工程设计图| 施工方案| 施工组织设计| 建筑施工方案| cad教程| 一级建造师| 二级建造师| 户型图| 建筑方案设计| 高层住宅| 多层住宅| 别墅户型图| 别墅设计方案| 办公建筑方案图| 多层办公楼| 建筑图集| 建筑规范| 混凝土结构| 框剪结构| 钢结构| 砌体结构| 结构设计图集| 结构设计规范|
沙龙365登入