首页 \ 论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构设计 \ 【土木吧原创】剪力墙水平筋在端柱内如何构造?

【土木吧原创】剪力墙水平筋在端柱内如何构造?

近日,某施工单位的朋友跟土木君抱怨一个问题,他们有一工程是框剪结构的,施工的时候是将剪力墙水平钢筋锚入端柱内LaE,但监理坚持要求拆除整改,剪力墙水平钢筋应伸至端柱尽头并弯折。

监理的这个要求是否有依据呢?
剪力墙水平钢筋在边缘暗柱内如何构造?这在16G101的图示中已经表达的很明确,即剪力墙水平钢筋应伸至剪力墙尽头并弯折

其做法基本等同于剪力墙端部无暗柱时的构造:

理由也很简单,因为剪力墙暗柱、暗梁都是剪力墙墙身的加强边,是剪力墙的一部分,它们不是单独于剪力墙墙身而存在的构件,暗梁不是梁、暗柱也不是柱,因此剪力墙墙身钢筋进入暗梁和暗柱不是构件之间的锚固关系,剪力墙的水平筋也在暗柱纵筋的外侧。
但如果剪力墙的边缘构件是,是否也要将剪力墙水平钢筋应伸至剪力墙尽头并弯折呢?16G101-1的图示是这样的:

从图示上看墙水平钢筋在端柱内的构造貌似跟边缘暗柱内的构造相同。但我们忽略了一个16G101-1中P72 页的一个备注,备注是这样说的:

位于端柱纵向钢筋内侧的墙水平分布钢筋(端柱节点中图示黑色墙体水平分布钢筋)伸入端柱的长度≥LaE时,可直锚。其他情况,剪力墙水平分布钢筋应伸至端柱对边紧贴角筋弯折。
但现在又产生另外一个问题,上述可直锚的墙水平钢筋是否必须伸至剪力端柱尽头呢?很多同志对此也有争议,因为在12G901-1中的表述貌似要求伸到端柱对边。

其实我们对比一下11G101-1中P69 页和16G101-1中P72 页的备注改变就能看明白了,11G101-1是要求必须伸到端柱对边,而16G101-1已经取消这个要求了,满足LaE即可。

可添加微信tumuqun拉入土木精英群。
微信扫描下面二维码查看更多原创,并有《建筑结构》《建筑结构学报》《pkpm新天地》《工程抗震》《沙龙365登入学报》从1999-2017年期刊免费下载实时更新!

沙龙365登入
北京峰源注册结构考试火热进行中,还有装配式、混凝土、钢结构、超限等课程,资料下载群276690712咨询qq2160620532 点击此处了解详情
请先 登录,再评论!
  1. szhxcf 2017-11-15 19:04:33
    我觉得可以的 沙龙365登入
    #2 0 举报
  2. 我爱王龟龟 2017-11-16 14:24:41
    谢谢分享。 沙龙365登入
    #3 0 举报
  3. anwar777 2017-11-17 17:32:45
    谢谢楼主的分享 沙龙365登入
    #4 0 举报
  4. wsj_hay 2017-11-20 10:17:01
    谢谢分享,满足lae可直锚 沙龙365登入
    #5 0 举报
  5. 武汉挂证3 2017-11-21 09:01:44
    谢谢分享,满足lae可直锚 沙龙365登入
    #6 0 举报
  6. 武汉挂证3 2017-11-21 09:02:16
    谢谢分享,满足lae可直锚 沙龙365登入
    #7 0 举报
  7. 武汉挂证3 2017-11-21 09:02:46
    谢谢分享,满足lae可直锚 沙龙365登入
    #8 0 举报
  8. 武汉挂证3 2017-11-21 09:06:47
    谢谢分享,满足lae可直锚 沙龙365登入
    #9 0 举报
  9. 武汉挂证3 2017-11-21 09:07:00
    谢谢分享,满足lae可直锚 沙龙365登入
    #10 0 举报
  10. 武汉挂证3 2017-11-21 09:07:09
    谢谢分享,满足lae可直锚 沙龙365登入
    #11 0 举报
  1. 官方微信
    手机扫码关注微信 沙龙365登入公众号
  2. 常见问题
  3. APP下载
    手机扫码快速下载 沙龙365登入手机版
沙龙365登入