请教一下有关水泵吸水管上真空压力表的问题?

请问一下消防泵吸水管上真空压力表该怎么看呀?我们这的水泵启动后真空压力表的指针就不动,一直在零的位置,这正常吗?还有一台泵泵启动后压力表的指针直接打到0.5mpa,泵的扬程大概80m,哪位大虾能告诉我这两个泵的表哪个是好的啊?还有能在给我说说吸水管上真空表的作用吗? 沙龙365登入
请先 登录,再评论!
  1. 无为00 2017-11-14 10:21:42
    咋没人回复呀? 沙龙365登入
    #2 0 举报
  2. doya07 2017-11-15 11:57:58
    来学习,围观的 沙龙365登入
    #3 0 举报
  3. y1937 2017-11-15 14:00:17
    吸水管上不用装真空表吧,一般来说消防水泵一般采用自灌 沙龙365登入
    #4 0 举报
  4. 无为00 2017-11-15 14:56:13
    水规上说吸水管易安装真空压力表 沙龙365登入
    #5 0 举报
  5. jihai20062006 2017-11-29 09:47:56
    新消规第5.1.17.2款:消防水泵吸水管宜设置真空压力表。 沙龙365登入
    #6 1 举报
  6. lichangan1000 2017-11-29 09:57:01
    吸水管不装表,又如何?就地显示水位不够吗?纯属浪费败家子。 沙龙365登入
    #7 0 举报
  7. yilankai 2017-11-29 15:35:19
    是不是真空表没有连接好。 沙龙365登入
    #8 0 举报
  8. 肖拾根 2017-11-30 10:46:22
    吸水管上多般安装真空表,压水管上为压力表。 沙龙365登入
    #9 0 举报
  9. 梁银虎 2017-12-02 10:55:07
    来学习,围观的 沙龙365登入
    #10 0 举报
  10. cee9h0d 2017-12-03 10:57:54
    咋没人回复呀? 沙龙365登入
    #11 0 举报