0.6MΩ~1.0MΩ水用不锈钢管道输送,不锈钢等级的选择和施工控制要点是什么? 发新帖 回复
各位大神大家好,我是纯水领域小白一枚。现有如下问题请教,请不吝赐教啊!我接触的工程制程冷却水系统(pcw)水质要求比较奇葩0.6~1MΩ,设计院采用304不锈钢管。请问采用304不锈钢的话具体选择什么级别的管材合适AP?BA?还是EP?管道采用焊接,焊后是否需要对焊缝进行处理?需要酸洗钝化吗?管径较大DN500-DN700,人可以钻进去,可否采用内外汉口涂抹钝化膏的方式进行处理?多谢大伙儿了,请指教!
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理! 回复
分享至:
  1. 攻城师21398
    攻城师21398 2017年12月01日 09:25:20 2楼
    楼主,帮你顶一下
    回复 0 举报
  2. 静静的小路
    静静的小路 2018年03月01日 10:51:58 3楼
    这个电导率用30没问题。卫生级不锈钢就可以。你写的AP/BA/EP难道不是处理方式?这个地方没看懂
    焊缝钝化膏的方式也不是不行,但是不太理想。最好还是钝化液钝化吧,管道很长吗?DN500-700,老粗了,还真没做过这么粗的不锈钢管道
    回复 0 举报
  3. zllonelyfish
    zllonelyfish 2018年03月04日 16:08:49 4楼
    0.6~1MΩ的水质要求也不是很高,用304AP管就可以了,BA管和EP管的造价太高了。内壁焊缝处建议酸洗钝化一下。外壁焊口可以用钝化膏。这样比较经济实惠。