建筑结构分区
梁板集中标注的两个问题--不注意会出大错 发新帖 回复
一: 板集中标注的问题板构件相对于梁柱墙来说,使用集中标注的情况貌似不多,一般会采用说明的方式来代替集中标注。但是如果按照图集的规定使用集中标注,不注意细节却有可能出错。此处为101-1提供的例子,施工单位有这样的疑惑:是12的钢筋沿X布置,间距沿Y向;还是12的钢筋沿Y布置,间距沿X向。上面的例子也并没有说明这个问题。所以此处标注会有一定的疑问。但是细看图集对板集中标注的定义就明白到底该怎么布置了。
一: 板集中标注的问题

板构件相对于梁柱墙来说,使用集中标注的情况貌似不多,一般会采用说明的方式来代替集中标注。但是如果按照图集的规定使用集中标注,不注意细节却有可能出错。
QQ图片20171115112641.png
此处为101-1提供的例子,施工单位有这样的疑惑:是12的钢筋沿X布置,间距沿Y向;还是12的钢筋沿Y布置,间距沿X向。上面的例子也并没有说明这个问题。所以此处标注会有一定的疑问。
但是细看图集对板集中标注的定义就明白到底该怎么布置了。
QQ图片20171115121636.png
说的很清楚,X向纵筋(没有间距的疑问)Y向纵筋以Y打头。

二:梁的平法标注问题

在设计时,对于同一编号的梁,梁的原位标注是否适用的问题,按说做设计,配筋跨数相同的梁会编同一个编号,但是也有施工单位做的时候,只是把集中标注搬过来适用,原位标注就不要搬了,解释是既然是原位标注,肯定是适用这一个位置了。其他位置,哪怕是同一编号的梁的同一位置也不需要了。
这样的解释很无厘头,他们说图集是这样解释的,但是仔细查看图集就能明白,施工单位说的是错得。
QQ图片20171115122531.png
图集说的很明白,对于不同编号的的梁选一根梁,标注截面尺寸和配筋具体数值,换言之,编号相同的梁配筋(包括集中和原位)相同。

在做设计时,遇到的两个小问题,总结出来与大家讨论。。。


  1. 收藏2
  2. 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理! 回复
分享至:
  1. sxl55
    sxl55 2017年11月15日 15:59:37 3楼
    现在的施工队伍应该不会这么水吧!还没遇到过这么理解图集的!
    回复 0 举报
  2. 丶初学者
    丶初学者 2017年11月15日 17:31:59 4楼
    图集写的很清楚呀
    回复 0 举报
  3. szhxcf
    szhxcf 2017年11月16日 18:56:40 5楼
    应该是比较清楚的啊
    回复 0 举报
  4. 篮球星空
    篮球星空 2017年11月17日 08:59:05 6楼
    现在的施工队伍应该不会这么水吧!还没遇到过这么理解图集的!
    回复 0 举报
  5. ytg123456
    ytg123456 2017年11月17日 10:19:04 7楼
    赞一下吧,总结的可以。
    回复 0 举报
  6. 两个苹果
    两个苹果 2017年11月17日 20:31:24 8楼
    吓得我马上打开看。。。有备无患
    回复 0 举报
  7. dasiwangxiao
    dasiwangxiao 2017年11月18日 08:44:10 9楼
    嗯,说的是对的
    回复 0 举报
  8. h1508095494
    h1508095494 2017年11月18日 10:03:29 10楼


    不要高估施工队的水平,不过这个不是设计责任而已
    回复 0 举报
  9. zyj2013
    zyj2013 2017年11月20日 08:22:09 11楼
    少用图集,多画点施工图
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!