首页 \ 论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑 \ 关于借用疏散出口的一些问题

关于借用疏散出口的一些问题

如题,我们知道根据规范 GB50016-2014 5.5.9
一、二级耐火等级公共建筑内的安全出口全部直通室外确有困难的防火分区,可利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口,但应符合下列要求:
*1 利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口时,应采用防火墙与相邻防火分区进行分隔;
*2 建筑面积大于1000m2的防火分区,直通室外的安全出口不应少于2个;建筑面积不大于1000m2的防火分区,直通室外的安全出口不应少于1个;
*3 该防火分区通向相邻防火分区的疏散净宽度不应大于其按本规范第5.5.21条规定计算所需疏散总净宽度的30%,建筑各层直通室外的安全出口总净宽度不应小于按照本规范第5.5.21条规定计算所需疏散总净宽度。
借用疏散出口要符合这个要求,现在的问题是,被借用的那个防火分区是不是要相应扩大疏散出口的宽度?(A区借用B区1米的疏散宽度,假设B区的疏散宽度刚好够,是不是要再加上A区借用的那一米?)另外,我好像记得防火分区不能相互借用(A区借用B区一个口,B区再借用A区一个口),但我忘记规范那一条提到了,有知道的朋友希望告诉我下,我再看看去第三个问题就是,可不可以好几个区同时借用一个区?(A,B,C,三个区同时借用D区1米,但D区的疏散宽度同时满足本区宽度再加上三个区借用的宽度,这样是否可行) 沙龙365登入
请先 登录,再评论!
  1. 沸腾铁流 2017-11-30 16:41:11
    还有关于第三个问题的事,ABC,三个区,同时借用D区一米,D区所需疏散宽度3米,实际疏散梯4米,这样是否可行?我觉得这种情况下就不用把ABC三个区的疏散全加在D区疏散上了吧,三个区肯定不能同时起火吧,还是说一个区起火,其它区也疏散,最终导至只要在通往D区的墙上有门,就都往D区跑,导致D区疏散必须达到6米才能合格? 沙龙365登入
    #12 0 举报
  2. 沸腾铁流 2017-11-30 16:57:15
    如果一个建筑三个区,A区B区均在1000平以下,C区1500平,A,B区直通室外的疏散梯其实都刚刚满足本区所需宽度,但都只有一个口,所以只要均向C区开门(均为1.5米宽),C区本身也有两部直通室外的疏散梯,也是刚刚满足本区所需宽度,那么问题来了,整个建筑所需的疏散宽度目前是够的,因为A,B两区安全出口数量不够,只能在借用C区,那么,C区的疏散宽度要扩大3米吗?如果不扩大,如果发生火灾,A,B两区的人肯定往C区跑,C区疏散只能将将够,如果再加上AB两区的人,肯定不够,但如果扩大,那不就是借用的疏散出口宽度必须算入总疏散宽度了嘛,等于强行扩大总疏散宽度,这种事情是没办法解决的吗 沙龙365登入
    #13 0 举报
  3. yuxiamantian56 2017-12-01 14:04:28
    可能是我没说明白,汽车库、修车库、停车场里面的防火分区不能借用 沙龙365登入
    #14 0 举报
  4. yuxiamantian56 2017-12-01 14:09:38
    首先,你就没算对。假定A区需要疏散出口5米,现有4.5米,还差0.5米,要借用B区,根据规范,可借用的疏散宽度是小于5x0.3=1.5米。实际只要0.5米就够了,那么应该就开个0.5~1.5之间的门就可以了。我们计算的时候,只需要整个楼层满足就可以,那么此时B区疏散门就要加上你开的门宽度,就可以了。 沙龙365登入
    #15 0 举报
  5. yuxiamantian56 2017-12-01 14:17:28
    注意,请看规范条文解释,必须要满足整个楼层的疏散宽度。假设ABCD在同一楼层,ABC三个区疏散宽度都要达到5米,实际上只有4米,都需要向D区借用1米,D区所需疏散宽度3米。那么整个楼层总疏散宽度18米,如果按照你所说的,4*3+3+1=16米,那么就不能满足整个楼层的疏散宽度,规范是不允许的。 沙龙365登入
    #16 0 举报
  6. 沸腾铁流 2017-12-02 09:40:45
    也就是说在本区满足疏散净宽度的情况下,向相邻防火分区开口,借用安全出口,这个借用的安全出口可以不算在总疏散宽度内是这个意思吧,这个安全出口的宽度也不用加到相邻防火分区的净宽度之上是吧,只有在本区足疏散净宽度没有得到满足的情下向相邻防火分区借用安全出口的时候,此出口净宽度要加到相邻防火分区的净宽度之上 沙龙365登入
    #18 0 举报
  7. 沸腾铁流 2017-12-02 09:44:58
    是我没说清,我的意思是ABC本身疏散净宽度是满足的,只是出口不够,同时向D区开个一米的门,借用个安全出口而已,那按你之前的说法,这种情况下算疏散宽度浪费吧,那这样的话D区疏散净宽度可以一米都不加是吧 沙龙365登入
    #19 0 举报
  8. 沸腾铁流 2017-12-02 09:48:07
    我的意思是门的规格就那么几种,0.9米的,1.2米的,1.5米的,算的话是按借用需求来借(0.5米)还是按实际门开的大小来算,按你的说法是只能按实际大小来算了吧 沙龙365登入
    #20 0 举报
  9. yujiansadan 2017-12-03 19:51:41
    学习了,谢谢 沙龙365登入
    #21 0 举报
  10. luochongchong 2017-12-06 08:49:22
    谢谢楼主分享! 沙龙365登入
    #33 0 举报
  1. 官方微信
    手机扫码关注微信 沙龙365登入公众号
  2. 常见问题
  3. APP下载
    手机扫码快速下载 沙龙365登入手机版
沙龙365登入