建筑设计分区

关于借用疏散出口的一些问题

发新帖 回复
如题,我们知道根据规范GB50016-2014 5.5.9 一、二级耐火等级公共建筑内的安全出口全部直通室外确有困难的防火分区,可利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口,但应符合下列要求: *1 利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口时,应采用防火墙与相邻防火分区进行分隔; *2 建筑面积大于1000m2的防火分区,直通室外的安全出口不应少于2个;建筑面积不大于1000m2的防火分区,直通室外的安全出口不应少于1个;
如题,我们知道根据规范 GB50016-2014 5.5.9
一、二级耐火等级公共建筑内的安全出口全部直通室外确有困难的防火分区,可利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口,但应符合下列要求:
*1 利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口时,应采用防火墙与相邻防火分区进行分隔;
*2 建筑面积大于1000m2的防火分区,直通室外的安全出口不应少于2个;建筑面积不大于1000m2的防火分区,直通室外的安全出口不应少于1个;
*3 该防火分区通向相邻防火分区的疏散净宽度不应大于其按本规范第5.5.21条规定计算所需疏散总净宽度的30%,建筑各层直通室外的安全出口总净宽度不应小于按照本规范第5.5.21条规定计算所需疏散总净宽度。
借用疏散出口要符合这个要求,现在的问题是,被借用的那个防火分区是不是要相应扩大疏散出口的宽度?(A区借用B区1米的疏散宽度,假设B区的疏散宽度刚好够,是不是要再加上A区借用的那一米?)另外,我好像记得防火分区不能相互借用(A区借用B区一个口,B区再借用A区一个口),但我忘记规范那一条提到了,有知道的朋友希望告诉我下,我再看看去第三个问题就是,可不可以好几个区同时借用一个区?(A,B,C,三个区同时借用D区1米,但D区的疏散宽度同时满足本区宽度再加上三个区借用的宽度,这样是否可行)
  1. 收藏1
  2. 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
  1. 武汉挂证3
    武汉挂证3 2017-12-13 45楼
    谢谢分享资料
    回复 0 举报
  2. 武汉挂证3
    武汉挂证3 2017-12-13 46楼
    谢谢分享资料
    回复 0 举报
  3. 武汉挂证3
    武汉挂证3 2017-12-13 47楼
    谢谢分享资料
    回复 0 举报
  4. 武汉挂证3
    武汉挂证3 2017-12-13 48楼
    谢谢分享资料
    回复 0 举报
  5. 听说你喜欢吃瓜
    听说你喜欢吃瓜 2017-12-15 60楼
    首先,我们是在整个楼层的每个防火分区基于有2个安全出口后,再谈这个总疏散宽度的,并且这个总疏散宽度都是有效的。如果一个防火分区的总疏散宽度要5米,你设一个疏散楼梯,净宽度也达到5米,设2个安全出口,一旦火灾发生后,人流肯定是就近疏散,那么不是所有人都通过你所设的这一个疏散楼梯疏散,这就造成了疏散宽度浪费,浪费的部分应该是不计入总疏散宽度的(但是浪费的部分是不可能计算出来的),所以不存在所谓的“强行扩大总疏散宽度”。
    回复 0 举报
  6. 宇宙峰林
    宇宙峰林 2017-12-19 61楼
    学习了,谢谢
    回复 0 举报
  7. taoshu123
    taoshu123 2017-12-21 62楼
    被借用的防火分区应该设置两个安全出口,且安全出口疏散宽度要满足自身疏散宽度和被借用的疏散宽度总和,相邻防火分区只能被其中一个防火分区借用。仅代表本人观点。我同意此人观点  支持
    回复 0 举报
  8. taoshu123
    taoshu123 2017-12-21 63楼
    被借用的防火分区应该设置两个安全出口,且安全出口疏散宽度要满足自身疏散宽度和被借用的疏散宽度总和,相邻防火分区只能被其中一个防火分区借用。仅代表本人观点。我同意此人观点  支持
    回复 0 举报
  9. 老湛
    老湛 2018-01-02 64楼
    学习了,谢谢
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚