签到成功 您季度累计签到5次,本次为第5次连续签到,
可获得签到红包领取资格,您的奖励将于明天在红包
中心生成,不要忘记领取哦!本次签到击败了全国100%的用户
建筑设计
首页 \ 论坛 \ 建筑设计 \ 关于借用疏散出口的一些问题

关于借用疏散出口的一些问题

如题,我们知道根据规范 GB50016-2014 5.5.9
一、二级耐火等级公共建筑内的安全出口全部直通室外确有困难的防火分区,可利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口,但应符合下列要求:
*1 利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口时,应采用防火墙与相邻防火分区进行分隔;
*2 建筑面积大于1000m2的防火分区,直通室外的安全出口不应少于2个;建筑面积不大于1000m2的防火分区,直通室外的安全出口不应少于1个;
*3 该防火分区通向相邻防火分区的疏散净宽度不应大于其按本规范第5.5.21条规定计算所需疏散总净宽度的30%,建筑各层直通室外的安全出口总净宽度不应小于按照本规范第5.5.21条规定计算所需疏散总净宽度。
借用疏散出口要符合这个要求,现在的问题是,被借用的那个防火分区是不是要相应扩大疏散出口的宽度?(A区借用B区1米的疏散宽度,假设B区的疏散宽度刚好够,是不是要再加上A区借用的那一米?)另外,我好像记得防火分区不能相互借用(A区借用B区一个口,B区再借用A区一个口),但我忘记规范那一条提到了,有知道的朋友希望告诉我下,我再看看去第三个问题就是,可不可以好几个区同时借用一个区?(A,B,C,三个区同时借用D区1米,但D区的疏散宽度同时满足本区宽度再加上三个区借用的宽度,这样是否可行) 沙龙365登入
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
请先 登录,再评论!
  1. 风尘之灵 2018-01-04 11:22:32
    谢谢楼主分享。。。。。
    沙龙365登入
    #65 0 举报
  2. 风尘之灵 2018-01-07 08:21:33
    谢谢楼主的分享。。。。。。
    沙龙365登入
    #66 0 举报
  3. 皮皮砼我们走 2018-01-13 15:08:46
    感谢楼主分享
    沙龙365登入
    #67 0 举报
  4. 皮皮砼我们走 2018-01-13 15:10:29
    感谢楼主分享
    沙龙365登入
    #68 0 举报
  5. onetwe 2018-01-22 20:42:31
    好资料,感谢分享!!!
    #2 0
    沙龙365登入
    #69 0 举报
  6. zuochong326 2018-01-25 09:48:04
    学习了,谢谢分享。。 沙龙365登入
    #70 0 举报
  7. shawn9148 2018-01-25 15:57:08
    谢谢楼主的分享!
    沙龙365登入
    #71 0 举报
  8. 流浪小鱼鱼 2018-01-30 15:02:08
    学习学习了,谢谢楼主资料分享
    沙龙365登入
    #72 0 举报
  9. 俊采星驰 2018-02-08 23:44:51
    互动学习经验 沙龙365登入
    #73 0 举报
  10. 俊采星驰 2018-02-08 23:56:09
    可以滴 沙龙365登入
    #74 0 举报
沙龙365登入