首页 \ 论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构 \ 内、外板压型钢板厚度到底如何确定?请赐教

内、外板压型钢板厚度到底如何确定?请赐教

《压型金属板工程应用技术规范》GB50896-2013第7页4.1.3条对压型钢板外板、内板都做了要求“外层板公称厚度重要建筑不应小于0.6mm,一般建筑不宜小于0.6mm,内层公称厚度重要建筑不应小于0.5mm,一般建筑不宜小于0.5mm。” 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB51022-2015第90页第11.1.5条也对金属板做了要求,“屋面及墙面外板的基板厚度不应小于0.45mm,屋面及墙面内板的基层厚度不应小于0.35mm。” 本人认为两本规范都属于在行规范,后者对板材并没有明确指定,严谨程度不如前者,但发行在后,施工单位一般都执行后者,给设计人员造成困扰。有相似情况的人士遇此情况是如何实施?请赐教。 沙龙365登入
北京峰源注册结构考试火热进行中,还有装配式、混凝土、钢结构、超限等课程,资料下载群276690712咨询qq2160620532 点击此处了解详情
请先 登录,再评论!
  1. fcz19766 2017-12-06 18:49:51
    造价决定,就算你设计成0.6厚的,估计建设方也给改成0.5的 沙龙365登入
    #2 0 举报
  2. qiangxq 2017-12-07 07:58:12
    谢谢分享资料 沙龙365登入
    #3 0 举报
  3. levmne 2017-12-07 09:08:05
    各种规范都有适用条件,不能断章取义。另外,编写规范的专家也不是神,规范太多,不同规范有矛盾也不足为奇。 沙龙365登入
    #4 0 举报
  4. 路漫漫兮 2017-12-08 11:26:16
    通常屋面0.6~0.8,锁缝的0.8可能有点厚,担心漆膜裂,可以用0.7。墙面外板一般0.6。屋面内衬板、墙面内衬板,可以0.3~0.5。 沙龙365登入
    #5 0 举报
  5. xgr718 2017-12-09 21:00:45
    谢谢分享资料 沙龙365登入
    #6 0 举报
  6. 钱工1978 2017-12-13 15:12:20
    谢谢分享资料!
    沙龙365登入
    #7 0 举报
  7. jt20100803 2017-12-14 15:14:25

    0.6厚的,估计建设方也给改成0.5的
    沙龙365登入
    #8 0 举报
  8. 天地不言 29天前
    我们很少用0.5mm以下的。 沙龙365登入
    #9 0 举报
  9. jt20100803 29天前

    我有过外板0.6m,内板0.4m
    沙龙365登入
    #10 0 举报
  10. xiaenming 27天前
    这个由业主决定吧,谢谢分享 沙龙365登入
    #11 0 举报
  1. 官方微信
    手机扫码关注微信 沙龙365登入公众号
  2. 常见问题
  3. APP下载
    手机扫码快速下载 沙龙365登入手机版
沙龙365登入