建筑结构分区

内、外板压型钢板厚度到底如何确定?请赐教

发新帖 回复
《压型金属板工程应用技术规范》GB50896-2013第7页4.1.3条对压型钢板外板、内板都做了要求“外层板公称厚度重要建筑不应小于0.6mm,一般建筑不宜小于0.6mm,内层公称厚度重要建筑不应小于0.5mm,一般建筑不宜小于0.5mm。” 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB51022-2015第90页第11.1.5条也对金属板做了要求,“屋面及墙面外板的基板厚度不应小于0.45mm,屋面及墙面内板的基层厚度不应小于0.35mm。” 本人认为两本规范都属于在行规范,后者对板材并没有明确指定,严谨程度不如前者,但发行在后,施工单位一般都执行后者,给设计人员造成困扰。有相似情况的人士遇此情况是如何实施?请赐教。
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
  1. fcz19766
    fcz19766 2017-12-06 2楼
    造价决定,就算你设计成0.6厚的,估计建设方也给改成0.5的
    回复 0 举报
  2. qiangxq
    qiangxq 2017-12-07 3楼
    谢谢分享资料
    回复 0 举报
  3. levmne
    levmne 2017-12-07 4楼
    各种规范都有适用条件,不能断章取义。另外,编写规范的专家也不是神,规范太多,不同规范有矛盾也不足为奇。
    回复 0 举报
  4. 路漫漫兮
    路漫漫兮 2017-12-08 5楼
    通常屋面0.6~0.8,锁缝的0.8可能有点厚,担心漆膜裂,可以用0.7。墙面外板一般0.6。屋面内衬板、墙面内衬板,可以0.3~0.5。
    回复 0 举报
  5. xgr718
    xgr718 2017-12-09 6楼
    谢谢分享资料
    回复 0 举报
  6. 钱工1978
    钱工1978 2017-12-13 7楼
    谢谢分享资料!
    回复 0 举报
  7. jt20100803
    jt20100803 2017-12-14 8楼

    0.6厚的,估计建设方也给改成0.5的
    回复 0 举报
  8. 天地不言
    天地不言 2017-12-19 9楼
    我们很少用0.5mm以下的。
    回复 0 举报
  9. jt20100803
    jt20100803 2017-12-19 10楼

    我有过外板0.6m,内板0.4m
    回复 0 举报
  10. xiaenming
    xiaenming 2017-12-21 11楼
    这个由业主决定吧,谢谢分享
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
TA的关注
沙龙365登入