暖通空调分区

150平米 内空2.2米,选配多大机组!!!!!

发新帖 回复
各位大神!!!! 用的是钢管!!! 多长? 新人
各位大神!!!! 用的是钢管!!! 多长? 新人
  1. 收藏0
  2. 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
  1. 荣昌制冷
    荣昌制冷 2017-12-07 2楼
    还应说出所需要的库温是多少?冷冻或冷藏的具体品种,周转量,库存量等等。
    回复 0 举报
  2. 开心就好721
    开心就好721 2017-12-08 3楼
    感谢荣昌老师!海鲜,-23℃
    回复 0 举报
  3. 荣昌制冷
    荣昌制冷 2017-12-08 4楼
    库容330立方米,库温-23度,需配35P的半封闭式压缩机组。参考一下冷库内容积与铝排配比: 1、50m3以下,高3米以下的:底面积的2-2.5倍; 2、50m3-100m3 :底面积的2倍; 3、100-300m3 : 底面积的1.8倍; 4、300-500m3 : 按每立方0.5m3 计算; 5、500-1000m3 : 按每立方0.45m3 计算; 6、1500-2000m3 :按每立方0.4m3 计算; 7、2000m3 以上: 按0.18-0.26m3 /m3 计算。 铝排常用翅型及每米表面积: ¢25×130二翅片   每米0.29平方 (带内齿) ¢25×150二翅片   每米0.33平方 ¢32×150二翅片  每米0.34平方 ¢32三翅      每米0.495平方 搁架管每米表面积: ¢32      每米0.68平方 ¢25      每米0.65平方
    回复 1 举报
  4. weibl001001
    weibl001001 2018-03-30 5楼
    谢谢荣昌制冷的经验分享
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚