首页 \ 论坛 \ 建筑结构 \ 砌体结构 \ 6+1的砖混住宅抗震计算不过

6+1的砖混住宅抗震计算不过

QQ图片20180108095738.png7度0.15g,6+1砖混住宅底层抗震计算不通过,有没有把不通过的墙段设计成混凝土墙的,或者有没有其他办法(改截面、加构造柱除外)
沙龙365登入
请先 登录,再评论!
  1. 结构行者 2018-01-08 14:16:01
    先不说你 的抗震能不能计算过去,砖砌体墙的设置就不符合抗震规范,七度区要求外墙窗间墙不小于一米,窗边距端墙墙长不小于1米,都不满足规范设计构造柱再多再大也没用! 沙龙365登入
    #2 1 举报
  2. panfeng2009 2018-01-08 15:16:46
    抗规 7.1.7要求:不应采用砌体墙和混凝土墙混合承重的结构体系 沙龙365登入
    #3 0 举报
  3. txs426 2018-01-08 19:35:53
    谢谢楼主分享资料。 沙龙365登入
    #4 0 举报
  4. 吃饱了撑的84 2018-01-08 20:17:34
    来看看的额  具体不清楚,没做过 沙龙365登入
    #5 0 举报
  5. 杰森哥 2018-01-09 10:16:57
    到是很少用到砌体 沙龙365登入
    #6 0 举报
  6. 东邪同学 12天前
    个人建议1.看看是否横墙较少等因素,主要是看看是否需要减少层数。2.一层应该是为了出车库减少很多外纵墙,很可能出现一层过弱。二层以上可能出现墙梁等不利因素。3.砖混和混凝土混合材料不一样,一个脆性材料一个相对柔性材料。4.一个是配筋砌体,或者组合砖墙应该会好一点,构造措施建议跟上 沙龙365登入
    #7 0 举报
  7. zyjdx 12天前
    现在砖混只有六度区好算,其他都不行。记得11年做砖混的时候经常遇到你这种情况。当时是改的构造柱截面大小。关键是截面太大太小都不行,就得适中才行。 沙龙365登入
    #8 0 举报
沙龙365登入