首页 \ 论坛 \ 建筑结构 \ 【刀哥论项目66】H型钢支撑强轴方向如何布置比较好,为什么?

【刀哥论项目66】H型钢支撑强轴方向如何布置比较好,为什么?

规范规定支撑宜采用H型钢,为什么呢?
H型钢支撑强轴方向如何布置比较好?欢迎大家讨论。
正在做的项目,大家有问题可以讨论,完了详细讨论。 01.png 02.png 000.png 03.png 02.png01.png03.png04.png05.png06.png 其他【刀哥论项目】等系列如下 【刀哥】2017年注考荷载专题视频讲座,北京院董工讲解 http://bbs.co188.com/thread-9423223-1-1.html 【刀哥论项目63】Grasshopper任意空间钢结构的建模 http://bbs.co188.com/thread-9684343-1-1.html 【刀哥 项目 案例】我作为主力设计过的几大类 项目 http://bbs.co188.com/thread-9285994-1-1.html 沙龙365登入
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
北京峰源4月25日装配式内部班开课、4月27日超限班开课,还有注册考试班、混凝土、钢结构设计等精彩内容,讲师均为一线大院授课,进群了解,群号:276690712
请先 登录,再评论!
  1. 北京院小李飞刀 2018-01-15 14:36:25
    更新了图 沙龙365登入
    #2 0 举报
  2. lisisi1 2018-01-16 09:49:48
    我也是这样设置的,用过方钢 沙龙365登入
    #3 0 举报
  3. laolifucker 2018-01-16 14:13:46
    #4 0 举报
  4. desertcamel 2018-01-17 15:11:35
    我们用的是强轴在支撑平面内,原因嘛,猜测是与柱节点好做点,受力点避免全在柱翼缘上。但从长细比分析上是不太合理的
    沙龙365登入
    #5 0 举报
  5. lisisi1 2018-01-19 11:06:47
    强轴在支撑平面内
    沙龙365登入
    #6 0 举报
  6. lisisi1 28天前
    与柱节点好做点,受力点避免全在柱翼缘上
    沙龙365登入
    #7 0 举报
沙龙365登入