最近突然有个问题想向大家求证一下,以前做高层的商住综合体。底部商业要做喷淋系统,做定压稳压设备时,一般都是从稳压设备直接分出喷淋和消火栓2根稳压管,然后接各自的系统。但是现在仔细想想,按照消规5.2.2规定。消火栓系统需要稳压设备,而底部商业的喷淋系统无需从稳压设备接管,用屋面的高位水箱就可以满足定压要求。但是历次审图,都没有提这个问题。而且这种情况我看其他人画的图喷淋系统的定压管也是走稳压设备,所以想知道这种情况到底怎么处理?而且住宅小区也有这种情况:地下车库设喷淋,住宅只设消火栓。然后喷淋系统的定压管到底需不需要定压设备
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理! 回复
分享至:
  1. lichangan1000
    lichangan1000 2018年01月18日 10:16:20 2楼
    喷淋系统,水箱高度足够。为何还要经过稳压设备。你的图不对,审图的偷懒。
    回复 0 举报
  2. 圣火2016
    圣火2016 2018年01月18日 15:27:14 3楼
    喷淋不需稳压,过去一直就直接从水箱接管就行,与消火栓稳压无关。
    回复 0 举报
  3. liugps
    liugps 2018年01月29日 08:23:26 4楼
    喷淋系统直接接高位水箱就好了,不但不要稳压,很有可能还要减压才可以。为什么要稳压概念都没有搞清楚,要多学习学习。