设计院自认为理由很充分,你觉得呢? 发新帖 回复
问题一:地下车库车道两排T5灯管,甲方要求每排灯管隔灯控制做成双回路,以便节能运行 设计师答复:你可以关掉一排灯管,另一排运行来节能啊。。。。 问题二:高层建筑室外供电电缆,甲方认为室外埋地电缆部分无需使用低烟无卤型,使用普通交联聚录乙烯电缆即可,进入建筑内一级配电箱后再换成低烟无卤型 设计师答复:埋地电缆是给高层建筑供电的,按规范要求高层建筑必须使用低烟无卤型,所以从头到尾要使用低烟无卤电缆。。。。
问题一:地下车库车道两排T5灯管,甲方要求每排灯管隔灯控制做成双回路,以便节能运行 设计师答复:你可以关掉一排灯管,另一排运行来节能啊。。。。
问题二:高层建筑室外供电电缆,甲方认为室外埋地电缆部分无需使用低烟无卤型,使用普通交联聚录乙烯电缆即可,进入建筑内一级配电箱后再换成低烟无卤型 设计师答复:埋地电缆是给高层建筑供电的,按规范要求高层建筑必须使用低烟无卤型,所以从头到尾要使用低烟无卤电缆。。。。
  1. 收藏1
  2. 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理! 回复
分享至:
  1. 医盘的隐藏文件
    医盘的隐藏文件 2018年04月11日 09:04:19 44楼
    要信任设计师,工作才好开展,不是吗
    回复 0 举报
  2. zlt1028
    zlt1028 2018年04月11日 16:52:18 45楼
    做成双回路的话对配电箱有要求的,其实开单排和双回路性质是一样的
    回复 0 举报
  3. wangnan001
    wangnan001 2018年04月11日 21:07:47 46楼
    进线电源可以不用无卤的电缆,设计那么选只是为了提高工程成本
    回复 0 举报
  4. hbhswdm
    hbhswdm 2018年04月12日 10:03:18 47楼
    设计师说的有理有据,甲方说的是站在造价的角度,这就给我们设计提了个要求,即要满足设计规范又要降低成本,在二者之间找个平衡点。设计没有绝对性。
    回复 0 举报
  5. 小时233
    小时233 2018年04月12日 11:25:05 48楼
    不违反原则的前提下,说明两种方案利害关系,然后听甲方的
    回复 0 举报
  6. wh00153069
    wh00153069 2018年04月13日 11:51:41 49楼
    属于无理取闹型
    回复 0 举报
  7. nixuil11
    nixuil11 2018年04月13日 13:51:46 50楼
    这种事,你甲方不提前说,好了,现在图纸发出去了,你让改这改那的。是一排俩回路是好看省电,但是你考虑设计了吗 天天出图后反复改,你为啥不提前说?作为设计的我也会说没毛病!!!
    回复 0 举报
  8. goodmenone
    goodmenone 2018年04月13日 17:19:57 51楼
    6666666666
    回复 0 举报
  9. sky1412
    sky1412 2018年04月14日 17:10:44 52楼
    低烟无卤个毛线,设计师你呆在室外电缆井里么?低烟无卤增加成本不说,根本没有意义嘛,而且穿管敷设,就算有烟又如何,根本对人员安全构不成威胁。像住宅暗敷的电线,一概要求低烟无卤低,就是瞎扯淡,民规可以滚蛋废除了
    回复 0 举报
  10. lihui517
    lihui517 2018年04月16日 08:27:18 53楼
    一个好的设计不仅仅是满足规范
    回复 0 举报