二次结构施工如何做?全流程实例解读! 发新帖 回复
工程实例解读二次结构施工流程 基层验收→墙体弹线→植筋→构造柱钢筋→拌制砂浆→砌筑底标准砖→腰梁下砌砖→腰梁浇筑→砌筑腰梁上部墙→构造柱浇筑→15天后塞缝 1基层验收、墙体放线 砌筑基层的楼地面浮浆、残渣清理干净并弹线。填充墙的边线、门窗洞口位置线应准确,偏差控制在规范允许范围内。 2植筋 · 植入深度控制 砌体与柱或剪力墙间的拉结筋,过梁、圈梁、现浇板带钢筋与结构连接及构造柱立筋与上下层连接采用植筋方法,结构胶采用合格的结构胶,植入深度不小于12d(ф6拉结筋按80mm施工),间距500mm。
工程实例解读二次结构施工流程 基层验收→墙体弹线→植筋→构造柱钢筋→拌制砂浆→砌筑底标准砖→腰梁下砌砖→腰梁浇筑→砌筑腰梁上部墙→构造柱浇筑→15天后塞缝 1基层验收、墙体放线
砌筑基层的楼地面浮浆、残渣清理干净并弹线。填充墙的边线、门窗洞口位置线应准确,偏差控制在规范允许范围内。 微信图片_20180326151304.jpg 微信图片_20180326151308.jpg
2植筋
· 植入深度控制 砌体与柱或剪力墙间的拉结筋,过梁、圈梁、现浇板带钢筋与结构连接及构造柱立筋与上下层连接采用植筋方法,结构胶采用合格的结构胶,植入深度不小于12d(ф6拉结筋按80mm施工),间距500mm。 微信图片_20180326151311.jpg · 植筋胶及拉拔试验 钻孔应用吹风机清理干净,保证钻孔深度,植筋必须经过拉拔试验,合格后方可进行后续施工,所需的植筋胶要提前选好厂家,保证性能合格、操作简单。 微信图片_20180326151314.jpg 微信图片_20180326151317.jpg 微信图片_20180326151320.jpg 3构造柱
· 设置部位及施工流程 【需要设置构造柱的部位】 1) 不同材料交接处; 2) 内外墙交接处; 3) 墙长大于4m; 4) 砌体无约束端; 5) 洞口宽度大于2m。 【构造柱施工流程】 钢筋绑扎→砖墙砌筑→模板支设→混凝土浇筑 微信图片_20180326151323.jpg 微信图片_20180326151326.jpg
· 截面及模板要求 250×墙厚,配筋为 4ф12(HRB335)ф6微信图片_20180326151329.jpg · 混凝土及钢筋要求 1)构造柱的混凝土强度等级不宜低于C20;砌体砂浆的强度等级不应低于M5。 2)构造柱的截面尺寸不宜小于240mm × 240mm,其厚度不应小于墙厚,角柱、边柱的截面宽度可适当加大。柱内的竖向受力钢筋,对于角柱、边柱不宜少于4ф14;对于中柱不宜少于4ф12。 微信图片_20180326151332.jpg · 箍筋要求 3)构造柱的箍筋在楼层上下500mm范围内宜采用ф6,间距100mm,一般部位宜采用ф6,间距200mm。 微信图片_20180326151335.jpg · 细部 微信图片_20180326151338.jpg 微信图片_20180326151341.jpg
· 混凝土浇筑 微信图片_20180326151344.jpg 微信图片_20180326151346.jpg 4拌制砂浆
砌筑砂浆不准使用隔夜砂浆,而且使用过程中不准随便加水,搅拌后的砂浆要尽快在短时间内用完,避免时间过长,砂浆终凝。
5底部
· 标准砖 砌块填充墙砌筑时,墙底部应砌3皮标准砖。 微信图片_20180326151349.jpg · 混凝土止水带 厨卫等防水房间设200mm高素砼止水带。 微信图片_20180326151352.jpg 6墙体砌筑
· 排砖及砌体要求 1)填充墙砌筑时应预选、预排砌块,并清除砌块表面污物,剔除外观质量不合格砌块。墙体砌筑时应挂线,砌体的平整度、垂直度要随时用靠尺校正。 微信图片_20180326151354.jpg · 组砌要求 2)填充墙砌筑应错缝搭砌,加气砼砌块搭砌长度一般为不得小于砌块长的1/3。竖向通缝不应大于2皮砌块。 微信图片_20180326151357.jpg · 灰缝要求 3)填充墙砌体的水平灰缝应平直,按净面积计算的砂浆饱满度不应小于80%。竖向灰缝应采用加浆方法,使砌砂浆饱满,严禁用水冲浆灌缝,不得出现假缝、瞎缝、透明缝。竖缝的饱满度不应低于80%。在砌筑砂浆终凝前后时间内,应将灰缝刮平。 微信图片_20180326151400.jpg · 拉结筋要求 4)填充墙砌体与结构的连接,每500间距设置ф6后植的拉结筋,伸出结构墙柱边700。拉结筋根数设置根据墙厚,每120mm宽时设置一根,120~240时设置2根,<120时设置一根,>240时设置3根。 微信图片_20180326151403.jpg 7腰梁(窗台梁)
· 控制要点 1)每层墙高的中部应增设高度为120mm,与墙体同宽的混凝土腰梁。 2)砌体工程的顶层和底层应设置通长现浇钢筋混凝土窗台梁,高度不宜小于120mm,纵筋不少于4ф10,箍筋6ф.gif'/>200;其它层在窗台标高处,应设置通长现浇钢筋混凝土板带,板带的厚度不小于60mm,混凝土强度等级不应小于C20,纵向配筋不宜少于3ф8。 微信图片_20180326151405.jpg 微信图片_20180326151408.jpg
· 窗台梁要求 窗台顶面应浇成内高外低,高差在60mm以上的斜面。 微信图片_20180326151411.jpg
8塞缝
· 砂浆(细石混凝土) 填充墙砌至接近梁底、板底时,预留30~50mm的空隙,待填充墙砌筑完并至少间隔15天后,再用C20细石砼或高强度水泥砂浆进行塞缝。 微信图片_20180326151414.jpg · 砖 填充墙砌至接近梁底、板底时,以45°~60 °角顶紧;补砌时,对双侧竖缝用高强度等级的水泥砂浆嵌填密实。 微信图片_20180326151417.jpg
  1. 收藏8
  2. 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理! 回复
分享至:
  1. 米克斯2017
    米克斯2017 2018年03月27日 10:01:55 3楼
    谢谢楼主的资料
    回复 0 举报
  2. 祈愿qaq
    祈愿qaq 2018年03月27日 11:11:56 4楼
    谢谢楼主的分享
    回复 0 举报
  3. 胖子也会飞
    胖子也会飞 2018年03月27日 11:37:13 5楼
    谢谢楼主的分享
    回复 0 举报
  4. 苦如人生2
    苦如人生2 2018年03月27日 16:47:14 6楼
    谢谢楼主的分享哦
    回复 0 举报
  5. 跳刀躲梅肯
    跳刀躲梅肯 2018年03月29日 09:03:30 8楼
    感谢楼主分享,已经比较全面了,不过还可以再完善些,比如植筋拉拔试验的合格标准,比如马牙槎先退后进,转交墙体应该相互咬合错缝等等
    回复 0 举报
  6. 建筑小生
    建筑小生 2018年03月29日 09:41:52 9楼
    说的图文并茂,很不错!赞一个。
    回复 0 举报
  7. 结构狗0991
    结构狗0991 2018年03月29日 11:37:24 10楼
    谢谢楼主的分享
    回复 0 举报
  8. 妳hao健
    妳hao健 2018年03月29日 14:47:02 11楼
    谢谢楼主的资料
    回复 0 举报
  9. 孤单前行
    孤单前行 2018年05月02日 14:09:34 12楼
    很好的资料,学习
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
加载更多资料
沙龙365登入