屋顶消防水箱可以给室外消火栓管网定压稳压? 提问 发帖 回复
屋顶消防水箱是给室内消火栓提供初期灭火水量和定压的,可以给室外消火栓管网定压稳压?就是室内外消火栓管网合用一起定压稳压
屋顶消防水箱是给室内消火栓提供初期灭火水量和定压的,可以给室外消火栓管网定压稳压?就是室内消火栓管网合用一起定压稳压
  1. 收藏0
  2. 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理! 回复
  1. lichangan1000
    lichangan1000 2018年05月02日 11:50:10 2楼
    水箱单独接管到室外消火栓管网,若建筑很高(比如99m),设减压阀。阀后压力0.2MPa。与室内消火栓管,不连接。
    回复 0 举报
  2. 何尚轩
    何尚轩 2018年05月04日 15:38:16 3楼
    当然可以喽,水箱直接向消防外网引一个独立管子,然后就给相连的外网后连接的室内外消火栓稳压定压了。
    回复 0 举报
  3. lichangan1000
    lichangan1000 2018年05月07日 10:20:49 5楼
    所谓稳压,就是借用水箱的高度,使其充满水,并不分享水量。