喷淋管道安装有U型弯,怎么考虑排水问题呢? 提问 发帖 回复
近期项目遇到一个问题:消防预作用系统存在管道U型弯现象,从使用角度考虑,建议增加电伴热,防止后期因预作用启动,无法彻底排净积水,导致管道冻裂。 这是施工反馈的建议,我查了下自喷验收规范: 5.1.10 管道横向安装宜设0.002~0.005的坡度,且应坡向排水管;当局部区域难以利用排水管将水排净时,应采取相应的排水措施。当喷头数量小于或等于5只时,可在管道低凹处加设堵头;当喷头数量大于5只时,宜装设带
近期项目遇到一个问题:消防预作用系统存在管道U型弯现象,从使用角度考虑,建议增加电伴热,防止后期因预作用启动,无法彻底排净积水,导致管道冻裂。 这是施工反馈的建议,我查了下自喷验收规范 5.1.10 管道横向安装宜设0.002~0.005的坡度,且应坡向排水管;当局部区域难以利用排水管将水排净时,应采取相应的排水措施。当喷头数量小于或等于5只时,可在管道低凹处加设堵头;当喷头数量大于5只时,宜装设带阀门的排水管。 是不是应该做上翻弯,或者做排水措施,请大神指教!
  1. 收藏0
  2. 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理! 回复

排水

喷淋

管道

分享至:
  1. hbs13829780462
    hbs13829780462 2018年11月29日 14:05:40 2楼
    挺好的资料,谢谢楼主分享!
    回复 0 举报
  2. hbs13829780462
    hbs13829780462 2018年11月30日 10:20:38 3楼
    挺好的资料,谢谢楼主分享!
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!