7步搞定预制柱灌浆施工,原来没你想的那么难! 发新帖 回复
装配式项目普遍采用的预制钢筋混凝土框架柱,通常是通过预埋于柱底内的半灌浆套筒注入灌浆料拌合物,通过拌合物硬化形成整体并实现传力,使得上下层主筋对接连接。因此,预制柱的灌浆施工就成了一项技术难点。 在建设过程中,新兴工业园服务中心项目,探索出了一套行之有效的方法,通过控制好7个时间点,顺利完成预制柱灌浆施工。 新兴工业园服务中心项目,位于国家级新区(成都市天府新区),由酒店、写字楼、公交停泊站及公寓组成,总建筑面积约9万平米。其中酒店预制率将超55%,单根预制构件超9吨。
装配式项目普遍采用的预制钢筋混凝土框架柱,通常是通过预埋于柱底内的半灌浆套筒注入灌浆料拌合物,通过拌合物硬化形成整体并实现传力,使得上下层主筋对接连接。因此,预制柱的灌浆施工就成了一项技术难点。 1.png 在建设过程中,新兴工业园服务中心项目,探索出了一套行之有效的方法,通过控制好7个时间点,顺利完成预制柱灌浆施工。 2.png 新兴工业园服务中心项目,位于国家级新区(成都市天府新区),由酒店、写字楼、公交停泊站及公寓组成,总建筑面积约9万平米。其中酒店预制率将超55%,单根预制构件超9吨。 (一)浆料保存 3.png ▲根据质保期合理计划库存量 座浆料及灌浆料的保质期一般为3个月,项目应结合施工进度及采购流程、运输距离及时间、存放场地等因素制定库存量计划。
(二)座浆塞缝 4.png ▲座浆塞缝24小时后灌浆 柱底与底板间要形成一个密闭空间,以保证灌浆料在压力下注满柱底键槽及套筒并达到一定的密实度,座浆塞缝工艺质量尤为重要。用专用座浆料进行座浆施工,完成24小时后达到一定强度后才能灌浆。
(三)拌合量 5.png ▲拌合量控制
每次搅拌量应视使用量多少而定,以保证30分钟以内将一次拌合的浆料用完。
(四)灌浆料拌制 6.png ▲灌浆料拌制时间控制
先加入80%的水,然后逐渐加入灌浆料,搅拌3-4分钟至浆料粘稠无颗粒、无干灰,再加入剩余20%的水,整个搅拌过程不能少于5分钟。
(五)静置排气 7.png ▲静置排气时间控制
完成后静置时间不低于2分钟,以尽量排出拌合物内气泡;搅拌地点的选择应考虑各施工地点距离,将静置排气时间与搬运时间合并考虑。
(六)持压 8.png ▲溢浆后持压30秒 所有灌浆孔及排气孔溢浆后持压30秒钟,保证灌浆密室。
(七)现场管理标准化 QQ截图20180608140132.png ▲完成后24小时无荷载 灌浆完成后24小时内不可对柱施加外部荷载或扰动。
来源:中建五局
  1. 收藏5
  2. 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理! 回复
分享至:
  1. wzjzwh
    wzjzwh 2018年06月09日 13:58:53 3楼
    谢谢楼主分享好资料
    回复 0 举报
  2. pzkpzk
    pzkpzk 2018年06月09日 17:04:11 4楼
    谢楼主,学习了
    回复 0 举报
  3. 加倍努力
    加倍努力 2018年06月10日 09:51:31 8楼
    很好的资料,学习中。
    回复 0 举报
  4. lyy2010lyy
    lyy2010lyy 2018年06月12日 10:57:07 10楼
    谢谢提供资源已学习
    回复 0 举报
  5. 盛夏的随想
    盛夏的随想 2018年06月12日 12:40:45 17楼
    不错
    回复 0 举报
  6. 凡尘哦
    凡尘哦 2018年06月12日 14:23:24 18楼
    这些方法都很常用。
    回复 0 举报
  7. 老啥
    老啥 2018年06月14日 15:09:55 20楼
    这文章比以前看过的介绍更直观,更便于了解套筒灌浆的相关知识。顶一个!
    回复 0 举报
  8. llww0217
    llww0217 2018年07月03日 07:49:24 24楼
    天天学习········天天向上·········

    回复 0 举报
  9. 口口0707
    口口0707 2018年07月03日 15:24:36 25楼
    好好学习  天天向上
    回复 0 举报
  10. 张哈哈哥
    张哈哈哥 2018年07月04日 10:10:59 26楼
    不错不错的资料学习
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
加载更多资料
沙龙365登入