KYN-28A中置式开关柜进出线的问题?!!!

发新帖 回复
各位大侠你们好,一台控制电动机的中置柜能不能做成上边是电缆进线,下端直接电缆连接电机,不要进线柜,这种方案可以吗?
各位大侠你们好,一台控制电动机的中置柜能不能做成上边是电缆进线,下端直接电缆连接电机,不要进线柜,这种方案可以吗?
  1. 收藏0
  2. 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
  1. 老鹰乐队
    老鹰乐队 17天前 2楼
    这是高压电机启动保护,要分清楚是同步电机,还是异步,还是滑环,还是耦合器是直接启动还是变频是防爆还是不防爆,西门子有方案可以的
    回复 0 举报
  2. lxm0765
    lxm0765 16天前 3楼
    可以的。结构上完全没有问题。
    回复 0 举报
  3. a396673967
    a396673967 14天前 5楼
    柜子放在现场可以这么做
    回复 0 举报
  4. wang171468177
    wang171468177 12天前 6楼
    打酱油路过
    回复 0 举报
  5. liyunbo1568
    liyunbo1568 11天前 7楼
    电机需要保护,需要采集电流、电压信号(PT)
    回复 0 举报
  6. 苦逼电气工
    苦逼电气工 11天前 8楼
    高压柜的微机保护需要PT电压信号,解决这个问题就好办
    回复 0 举报
  7. zhouxf_21
    zhouxf_21 8天前 9楼
    高压电机一般要配启动装置,如:高压启动桂,软启动等措施。仅仅一台柜子直接启动恐怕不行。
    回复 0 举报