暖通空调分区

地下车库防排烟基础知识

发新帖 回复
地下车库防排烟基础知识 防火分区:把建筑平面和空间划分为若干防火单元,把火势控制在起火的单元内。 每个防火分区之间用防火墙、耐火楼板、防火卷帘、防火门做隔断。 水平防火分区用防火墙、防火卷帘、防火门将各楼层在水平方向分成若干防火分区。 垂直防火分区宜每层划分。 防烟分区:在设置排烟设施的走道、净高不超过6m的房间,采用挡烟垂壁、隔墙或顶棚下突出不小于0.5米的梁划分防烟分区。
地下车库防排烟基础知识 防火分区:把建筑平面和空间划分为若干防火单元,把火势控制在起火的单元内。 每个防火分区之间用防火墙、耐火楼板、防火卷帘、防火门做隔断。 水平防火分区用防火墙、防火卷帘、防火门将各楼层在水平方向分成若干防火分区。 垂直防火分区宜每层划分。 新建 DOC 文档 (16)131.png 防烟分区:在设置排烟设施的走道、净高不超过6m的房间,采用挡烟垂壁、隔墙或顶棚下突出不小于0.5米的梁划分防烟分区。 目的:将烟气控制在一定的范围内。 地下停车场机械通风与机械排烟系统 通风系统的设计: 排风量按稀释废气量计算: 不小于6次/h,送风量不小于5次/h。 做法:1)下部排2/3,上部排1/3; 2)现在基本全部上排; 送风温度:按热量平衡计算(北方寒冷地区)。 地下停车场机械排烟: 具有一、二级耐火等级的停车场防火分区不应超过2000m2,内设有自动灭火系统时,其面积可增加一倍。 每个防烟分区的面积不宜超过2000m2,且防烟分区不应跨越防火分区。 排烟量按6次/h计算。 补风量不小于排烟量的50%,当利用车道自然补风时,应使车道断面风速小于0.5m/s。 新建 DOC 文档 (16)473.png 平时排风可以利用车道补风,但火灾时利用车道补风要求车库门没有设防火卷帘,其与地上部门的隔断要求做自动喷水系统。 机械排风与机械排烟系统的关系: 排风排烟分设,平时:运行排风系统; 火灾:运行排烟系统。 排风排烟合设(现在一般采用):平时排风,火灾排烟。 排风、排烟合用系统工程中的应用 新建 DOC 文档 (16)618.png 优点:排风均匀,排烟点到位。 缺点:排风排烟转换完全由风口来完成,全部风口为电控风口,控制复杂,可靠性差,造价高。 新建 DOC 文档 (16)678.png 优点:系统控制比较简单。 缺点:一般为节省造价,减少电动排风口,排风不均。 新建 DOC 文档 (16)718.png 优点:电控风口数量少,可靠性高, 缺点:设置双重风管,造价高,占用空间较多。 新建 DOC 文档 (16)759.png 优点:风口全部为百叶,只在支管上装电控阀,造价低,控制少,可靠性高。 缺点:风管截面必须同时满足排风(风速不超过10m/s)和排烟(不超过20m/s)的要求。 机械排烟系统设计要点: 排烟口: 每个防烟分区应设置排烟口,排烟口宜设在顶棚或靠近顶棚的墙面上;排烟口距该防烟分区内最远点的水平距离不应超过30m。 排烟风道: 材料:镀锌钢板或冷轧钢板,混凝土制品,现在广泛采用玻璃钢。 保温:玻璃纤维,厚度不小于25mm 风速:采用金属风道时,不应大于20m/s。 采用内表面光滑的混凝土等非金属材料风道时,不应大于15m/s。 施工:按排烟系统要求。 新建 DOC 文档 (16)1036.png 排烟风机: 采用专用的排烟机,HTF,HTFC,排烟风机应保证280℃时能连续工作30min。 风机外壳与墙壁或其他设备之间的距离不小于600mm。 新建 DOC 文档 (16)1113.png 风机入口安装280°防火阀,其可以联锁关闭相应的排烟风机。 排烟井应有备用电源并能自动转换 排烟风机的风量,金属风道漏风系数1.1-1.2,混凝土风道1.2-1.3。 防火阀: 70°C防火阀:常开,70度关闭,一般安装在风管穿越防火墙、风柜、风机入口处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,烟感超过70度时阀门关闭,连锁送(补)风机关闭; 防烟防火调节阀:常开,70度关闭,同上,不过多一个电讯号输入,可由消控室远程控制关闭,一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中,火灾时可控制关闭不需要补风的房间; 280℃防火阀:280度熔断关闭,常开,输出电讯号,这种和70°防火阀相似,只是熔断温度不同,一般应用于火灾排烟管穿越防火墙处,烟气温度超过280度时自动熔断关闭,可连锁关闭排烟风机。 排烟防火阀:一般应用于排烟系统中,火灾时由消控室控制启闭,关闭时也可连锁关闭该排烟风机。 下列情况之一的通风、空气调节系统的风管道应设防火阀: 管道穿越防火分区处。 穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。 穿越变形缝处的两侧。 新建 DOC 文档 (16)1610.png 地下室设备房通风与排烟设计: 空调机房、水泵房、配电房、消防控制室通风及排烟按高规计算。 通风:按功能的不同,按6~12次/h计算; 排烟:按每平方米面积不小于60m3/h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m3/h),送风量不宜小于排烟量的50%。 注意发电机房送风量>排风量 电气设备多的房间,比如配电房,发电机房等只排风,不排烟,其灭火由气体灭火系统来完成。 本文来源于互联网,暖通南社整理编辑,如有侵权,联系删除
  1. 收藏2
  2. 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
  1. zcrane2000
    zcrane2000 11天前 9楼
    好贴,学习学习!
    回复 0 举报
  2. syy713
    syy713 11天前 10楼
    正好用的上,学习学习,楼主辛苦了,谢谢
    回复 0 举报
  3. llww0217
    llww0217 10天前 11楼
    学习学习,楼主辛苦了,谢谢
    回复 0 举报
  4. 天天gt
    天天gt 10天前 12楼
    学习了。
    回复 0 举报
  5. 人活者好累
    人活者好累 8天前 14楼
    学习学习l
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
TA的关注
沙龙365登入